防烟排烟系统的安装与技术检测
暖通学院
2019年05月14日 14:59:04
来自于通风排烟
只看楼主

(一)风管的安装与检测 1.金属风管的制作和连接 1)风管采用法兰连接时,风管法兰材料规格按表3-11-2选用,其螺栓孔的间距不得大于150mm.矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。 2)板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5m的可采用焊接。 3)风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封,密封面宜设在风管的正压侧。

(一)风管的安装与检测


1.金属风管的制作和连接

87778.png

1)风管采用法兰连接时,风管法兰材料规格按表3-11-2选用,其螺栓孔的间距不得大于150mm.矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。

2)板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5m的可采用焊接。

3)风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封,密封面宜设在风管的正压侧。

4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料(如矿棉、岩棉、硅酸铝等),绝热材料的施工及风管加固、导流片的设置应按国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的有关规定执行。


检查方法:尺量、观察检查。


2.非金属风管的制作和连接

333.png

1)非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家标准的规定。

2)法兰的规格符合表3-11-3的规定,其螺栓孔的间距不得大于120mm,矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。

3)采用套管连接时,套管厚度不小于风管板材的厚度。

4)无机玻璃钢风管的玻璃布,必须无碱或中碱,层数应符合国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定,风管的表面不得出现泛卤或严重泛霜。


检查方法:尺量、观察检查。


3.风管的安装与检测

1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面。

2)风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度应不小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。

3)风管吊架、支架的安装应按国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243--2002)的有关规定执行。

4)风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。

5)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。若风机仅用于防烟、排烟时,则不宜采用柔性连接。

6)风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片,保证气流顺畅。

7)风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。

8)吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。


检查方法:核对材料,尺量、观察检查。


4.风道的施工与检测

砖、混凝土风道的灰缝应饱满,内表面水泥砂浆面层应平整、无裂缝,不应漏风、渗水,风道的截面面积、变形缝应符合设计要求。


(二)部件的安装与检测



1.防火阀、排烟防火阀

1)安装的方向、位置应正确,阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面应不大于200mm。

2)手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密

3)应设独立的支架、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。


检查方法:尺量、观察及动作检查。



2.送风口、排烟阀(口)

1)安装位置应符合设计要求,并应固定牢靠,表面平整、不变形,调节灵活。

2)排烟口距可燃物或可燃构件的距离应不小于1.5m。

3)常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。


检查方法:尺量、观察及动作检查


3.挡烟垂壁

1)型号、规格、下垂的长度和安装位置应符合设计要求

2)活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙应不大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度应不小于100mm。

3)活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.3~1.5m之间。


检查方法:依据设计图核对,尺量、动作检查。



4.排烟窗

1)型号、规格和安装位置应符合设计要求。

2)安装应牢固、可靠,符合有关门窗施工验收规范要求,并且开启、关闭灵活。

3)手动开启机构或按钮应固定安装在距楼地面1.3-1.5m之间,并便于操作、明显可见。

4)自动排烟窗驱动装置的安装应符合设计和产品技术文件要求,并应灵活、可靠。


检查方法:排烟窗应为可开启外窗,宜设置在上方,并有方便开启的装置,其开窗面积应符合设计要求。排烟窗应防止户外广告牌、室内固定家具封闭、遮挡排烟窗。电动排烟窗的电动、手动开启与电动复位操作应灵活可靠,关闭应严密,消防控制室反馈信号正确。


(三)风机的安装与检测


1.安装与检测要求

1)型号、规格应符合设计规定。

2)风机外壳至墙壁或其他设备的距离应不小于600mm。

3)应设在混凝土或钢架基础上,并不设减振装置;如果排烟系统与通风空调系统共用需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。

4)吊装风机的支架、吊架应焊接牢固、安装可靠,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件要求。

5)风机驱动装置的外露部位必须装设防护罩;直通大气的进、出风口必须装设防护网或其他安全设施,并应设防雨措施。


2.检查方法

依据设计图核对,观察检查。