有一工程,分三期负荷.一期670KVA,二期443KVA,三期731KVA,先上一期,二,三期负荷不知道何时上,且只有二个变压器室.请问,如何选择变压器?一期选多大?二期选多大?

有一工程,分三期负荷.一期670KVA,二期443KVA,三期731KVA,先上一期,二,三期负荷不知道何时上,且只有二个变压器室.请问,如何选择变压器?一期选多大?二期选多大?
免费打赏
之清
2005年01月24日 19:16:00
2楼
方法1:只考虑一期的负荷。以后换变压器,低压元件按二期两台,每台1250考虑
方法2:一期单独考虑,其它一台变压器以后上。
回复
skj1130
2005年01月24日 19:32:01
3楼
究竟是先上一期,还是上一二期!
如果不考虑三期,我建议一期上800KVA ,二期上1250KVA,然后申请最大需量计价。
回复
之清
2005年01月24日 19:40:25
4楼
目前合理方案只考虑一期,审请也以一期,否则交费太多,二÷三期可以增容
回复
之清
2005年01月24日 19:44:48
5楼
无内容!
回复
fgsgcb
2005年01月26日 12:06:50
6楼
变压器要满负荷运行。
回复
nbtianan
2005年01月26日 12:40:24
7楼
提供各类电力变压器:
10-110KV电力变压器
1. 110KV电力变压器:SZ10,S10,SSZ10,SS10双线圈/三线圈有载/无载调压变压器,
2. 35KV电力变压器:S9有载/无载电力/配电变压器,SC系列树脂干式变压器
3. 20KV系列树脂干式变压器
4. 10KV系列油浸式变压器:S9-M,SZ9-M,S11-MR
5. 6-10KV系列干式变压器:SC8,SC9,SG10
回复
混在电气
2005年01月26日 13:09:56
8楼
我觉得你只考虑一期的就行,现在很多的工程都是上了一期后,所谓的二期就不知道何年何月上了。
回复
donggewang
2005年01月26日 13:22:39
9楼
只考虑一期的就行
回复
xujinzhan
2005年01月26日 20:02:20
10楼
先考虑一期,同时考虑二。三期时一期的变压器如何才能用的上
回复
szy123289
2005年02月07日 23:38:54
11楼
一期变压器应选800KVA,可以满足使用要求,由于只有两个变压器室,二期变压器选1250KVA比较合适。