路灯计算
jia-24
jia-24 Lv.3
2008年02月19日 15:59:57
只看楼主

400W高压钠路灯60个,三相供电,计算电流多大?应用多大电缆VV?

400W高压钠路灯60个,三相供电,计算电流多大?应用多大电缆VV?

1203408234732.gif

免费打赏
zyzylz
2008年02月23日 21:39:44
2楼
400*60/0.9/1.732/0.38 A

你是一个回路供电?24kW,接近48A,电缆至少选择25,这样线路末端灵敏度一般可以满足要求
回复
jia-24
2008年02月26日 15:18:35
3楼
哦,原来如此,但钠灯的启动电流是2倍的关系,断路器呢选多大的???
回复
jia-24
2008年02月26日 15:18:42
4楼
哦,原来如此,但钠灯的启动电流是2倍的关系,断路器呢选多大的???
回复
yhl-yy
2008年05月04日 16:28:47
5楼
400*(1+20%)*60/1.732/380/功率因数
功率因数一般取0.8以上。取0.9则计算电流48.6A。用25的电缆就可以了
回复
jia-24
2008年05月05日 08:26:39
6楼
飞利浦的灯具写的是COS=0.85
回复
jia-24
2008年05月05日 08:26:43
7楼
飞利浦的灯具写的是COS=0.85
回复
jk_duan888
2008年05月16日 17:59:39
8楼

不用过细计算,实际情况太复杂了,如:以后相关道路的照明引线、电压降、开关电流等等。
选用VLV-4*35、VV-4*25即可。
回复
phoenixforce
2008年05月24日 23:42:44
9楼

不用过细计算,实际情况太复杂了,如:以后相关道路的照明引线、电压降、开关电流等等。
选用VLV-4*35、VV-4*25即可。

VLV-4*35、VV-4*25--这个 4对么?
回复
nh000518
2008年06月13日 15:31:45
10楼
这个实际上,不光是根据功率计算导线,必须考虑电压降
就是看你这六十盏灯的布置方式,及配电箱安放位置到负荷中心的位置。
回复
wenchuan7751
2008年06月14日 17:43:50
11楼
这个实际上,不光是根据功率计算导线,必须考虑电压降
就是看你这六十盏灯的布置方式,及配电箱安放位置到负荷中心的位置。
是这样的,主要考虑的是压降