400W高压钠路灯60个,三相供电,计算电流多大?应用多大电缆VV?
400W高压钠路灯60个,三相供电,计算电流多大?应用多大电缆VV?
12楼
气体放电灯具的启动电流一般为2倍左右,但是他不是长时间持续电流,你的短路器可为1.5倍长延时,5倍瞬动电流的断路器.
回复
13楼
大家是否忘了选电缆的大小的要素,一是电流,二是供电半径啊
回复
14楼
感谢楼主,下载学习!
回复
15楼
可用、能用、有用、实用、好用!
回复
16楼
互相学习,共同提高!
回复
17楼
感谢楼主无私奉献提供资料。
回复
18楼
配电箱安放位置到负荷中心的位置。
主要考虑的是压降,那大概供电半径有什么规定呢???
回复
19楼
路过,学习中:victory: :handshake :victory: :victory: :victory:
回复
20楼
路过,进来学习一把。。。:lol
回复
21楼
(400*60/0.9/1.732/0.38 A
你是一个回路供电?24kW,接近48A,电缆至少选择25,这样线路末端灵敏度一般可以满足要求)
请问老师:你是怎么算出来接近48A的呢?我怎么算也都是40.5A呀!
回复