路灯计算
jia-24
jia-24 Lv.3
2008年02月19日 15:59:57
只看楼主

400W高压钠路灯60个,三相供电,计算电流多大?应用多大电缆VV?

400W高压钠路灯60个,三相供电,计算电流多大?应用多大电缆VV?

1203408234732.gif

免费打赏
睡梦萝卜
2008年06月15日 17:01:24
12楼
气体放电灯具的启动电流一般为2倍左右,但是他不是长时间持续电流,你的短路器可为1.5倍长延时,5倍瞬动电流的断路器.
回复
lcr760717
2008年06月26日 15:20:42
13楼
大家是否忘了选电缆的大小的要素,一是电流,二是供电半径啊
回复
ctlizheng
2008年07月05日 08:05:47
14楼
感谢楼主,下载学习!
回复
ctlizheng
2008年07月05日 08:07:02
15楼
可用、能用、有用、实用、好用!
回复
ctlizheng
2008年07月05日 08:08:04
16楼
互相学习,共同提高!
回复
ctlizheng
2008年07月05日 08:08:59
17楼
感谢楼主无私奉献提供资料。
回复
电气李工
2008年07月30日 11:17:48
18楼
配电箱安放位置到负荷中心的位置。
主要考虑的是压降,那大概供电半径有什么规定呢???
回复
cheese98418
2008年08月03日 10:30:17
19楼
路过,学习中:victory: :handshake :victory: :victory: :victory:
回复
zcliang_007
2008年08月17日 08:43:32
20楼
路过,进来学习一把。。。:lol
回复
wjg002002@co163
2008年08月27日 17:23:37
21楼
(400*60/0.9/1.732/0.38 A

你是一个回路供电?24kW,接近48A,电缆至少选择25,这样线路末端灵敏度一般可以满足要求)

请问老师:你是怎么算出来接近48A的呢?我怎么算也都是40.5A呀!
回复

相关推荐