箱式变电站距离建筑物的最小距离要求
lisoloist
lisoloist Lv.8
2019年05月16日 12:11:06
只看楼主

采用干式变压器的箱式变电站布置,距离建筑物的最小距离是多少米?

采用干式变压器的箱式变电站布置,距离建筑物的最小距离是多少米?
免费打赏
sbtmzxsbtmzx
2019年05月17日 13:11:22
2楼

最低要求3m,依据GB50016-2014 5.2.3 民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

配四有个5m说法:建筑物的外墙距室外可燃性油浸变压器外廓不足5m时,在变压器高度以上3m的水平线以下及外廓两侧各加3m(10/6kV变压器油量在1000kg以下时,两侧各加1.5m的外墙范围内,不应有门、窗、通风孔)。当建筑的外墙与变压器外廓的距离为5~10m时,可在外墙上设防火门,并在变压器高度以上设非燃烧性的固定窗。

另外还有一个20m说法:JGJ242-2011 住宅建筑电气设计规范 

4.2.3 室外配变电所的外侧指独立式配变电所的外墙或预装式变电站的外壳。配变电所离住户太近会影响居民安全及居住环

境。防火间距国家现行的消防规范已有明确的规定,国家标准《环境电磁波卫生标准 》GB 9175 仍在修订中,目前没有明确的技术参数。离噪声源、电磁辐射源越远越有利于人身安全,但实施起来有一定的难度。考虑到住宅建筑的特殊性,建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于 20m ,因为 10/0.4kV 变压器外侧(水平方向) 20m 处的电磁场强度 (0.1MHz~30MHz频谱范围内)一般小于 10V/m,处于安全范围内。当然,由于不同区域的现场电磁场强度大小不同,故任一地点放置变压器以后的实际电磁场强度需现场测试确定。


lisoloist:解释得如此详细周到,十分感谢!!