半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。这到底是什么原因?
半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。
这到底是什么原因?
92楼
清洗冷凝器就可以了,注意冷凝器的散热
回复
93楼
你说的卸载时那个阶段的,首先要看看油系统怎么样
回复
94楼
像你这样说不好找到原因,你最好先找设备厂商看看
回复
95楼
这是典型的压缩机设计问题,不应该是油的问题,而是设计就决定了的,属先天性的,请增加喷液冷却装置。
[
本帖最后由 zwhkaoyan 于 2010-6-24 22:02 编辑 ]
回复
96楼
螺杆压缩机卸载后造成短路循环,所以排气温度会高,故压缩机负荷不要太低,或加喷液冷却
回复
97楼
各位大师分析的有理。学习了。
回复
98楼
好好保养一下就行了啊 ,在中国为什么只有维修没有保养啊
回复