半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。这到底是什么原因?
半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。
这到底是什么原因?
22楼
有意思
回复
23楼
来过,我没修个这种机器,
回复
24楼
检查一下加载电磁阀是否装反了。
回复
25楼
是否為油壓差式冷卻閥,在卸載時壓差不夠,所以控制制冷劑量不足,造成高溫故障,可以看一下冷卻水系統及冷凝壓力.
回复
26楼
你要多给几个条件,如排气温度高到多少度机器就保护?保护时的现象,是饱和排气温度?还是排气温度?下面介绍一下我司开利30HX400型机组卸载时的状况:排气压力下降,吸气压力增高,饱和排气温度变低,饱和吸气温度增高,排气温度变高,排气过热度增高。EXV开度变小,反之加载则是:排气压力增高,吸气压力减小,饱和排气温度增高,饱和吸气温度变低,排气温度变低,排气过热度减小,EXV开度加大,值得一提的是:饱和排气温度和排气温度不是一回事,开利这种机要求饱和排气温度不能高于45度,排气温度不能高于60度,因此控制好冷却水的温度是十分重要的。
回复
27楼
真怪
回复
28楼
有可能是系统脏,排气腔油分离器堵,卸载时压力减小,大量的热量在排气腔里加热油,油温和排气温度同时升高所造成
回复
29楼
个人认为三个原因:
1。压缩机转子轴承磨损;
2。润滑油路堵塞或缺油
3。吸气过滤器堵塞。
回复
30楼
可能原因是经压缩机压缩之后,压力其实不高,在排出时,气体被反压缩了,导致排气温度迅速增高。
当然还会有别的原因,比如控制,系统上的原因可能性比较小,如果这台机器运行了一段时间。