奇怪的压缩机故障
hualihuacha
2008年02月19日 17:40:41
来自于制冷技术
只看楼主

半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。这到底是什么原因?

半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。
这到底是什么原因?
免费打赏
cherryardc
2008年03月23日 19:44:25
32楼
最好能亲临现场,实践出真知;
好的研发工程师都是现场磨出来的。
回复
h263280001
2008年03月30日 23:46:41
33楼
请将故障时数据描述准确,机组运行累计时长,品牌,使用场合?
回复
shangying1028
2008年03月31日 11:34:19
34楼
???
回复
hualihuacha
2008年04月02日 16:54:29
35楼
满载工作正常。当回水温度降低,压缩机需要卸载至75%,然后就排气温度过高保护了。
另外,排气温度确实升高了。
还有,俺清洗了压缩机油路,并且换了润滑油,故障还是会发生。
回复
xgs01
2008年04月03日 13:52:19
36楼
可能原因是经压缩机压缩之后,压力其实不高,在排出时,气体被反压缩了,导致排气温度迅速增高。
当然还会有别的原因,比如控制,系统上的原因可能性比较小,如果这台机器运行了一段时间。
回复
ruyilyf
2008年04月03日 14:05:01
37楼

同意该说法。
大家积极讨论。
回复
yzm88
2008年04月03日 14:09:24
38楼
应该是与卸载 的方式有关 肯定是压缩机是卸载除了问题 与系统无关
回复
youshei
2008年04月05日 07:03:00
39楼
大家好
回复
fyx5431
2008年04月15日 10:12:21
40楼
顶下
学无止境啊
回复
sybaihy
2008年04月16日 20:35:10
41楼
大哥门我想问下。压缩机在启动瞬间能听到啪啪的响声。电流瞬间增大。不到一秒就正常这是怎么回事。