奇怪的压缩机故障
hualihuacha
2008年02月19日 17:40:41
来自于制冷技术
只看楼主

半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。这到底是什么原因?

半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。
这到底是什么原因?
免费打赏
zhujizhen321
2008年04月25日 12:09:19
42楼
排气效率不高,在卸载时的工作是压缩机的部分排气直接回到低压腔,排气在内循环时致压缩的排气温度越来越高
回复
创造明天2188
2008年07月09日 23:46:21
43楼
你看看是不是卸载装反了,一般这种情况理论上是不存在的。
回复
创造明天2188
2008年07月10日 00:24:46
44楼
我之前有个朋友碰到一个非常奇怪的问题,就是压缩机开始工作的前几分钟都是正常的,制冷也正常,但压力是低压0.3MP,高压1.3MP,高压比正常的时候高了点。压缩机是10P 美国谷轮涡旋机,工作6分钟以后,压缩机的高低压力相等了,等积分钟重新开机重复这个故障,该系统更换过过滤器和膨胀阀,在更换这两个零件之前是正常的,请问有人见过这种现象吗,应该如何修理。

谢谢各位高手。
回复
gjpgongkun
2008年07月10日 12:47:08
45楼
同意12楼的看法,我也认为是卸载后有窜气。
回复
lexiaoshan
2008年07月10日 22:04:35
46楼
:victory: :victory: 见识
回复
davi919
2008年07月24日 10:26:25
47楼
建议先检测满载和卸载时候的电流值,依此判断电控方面是否有问题,如果没有,在从其他方面找原因!
回复
rongit
2008年08月16日 09:43:33
48楼
列兵



发短消息 加为好友 当前离线 13# 大 中 小 发表于 2008-3-3 21:56 只看该作者
如果部分负载时过热,则6楼、10楼和12楼说的有道理:
1.滑阀有泄漏,部分负载时高压气体回到低压腔,造成吸气温度过高且反复压缩,排气温度会越来越高,直到保护;
2.油过滤器半堵,部分负载时压力较低,油量会下降到低水平,这时螺杆本身就热,而且油少密封不好,高压气体也会向低压泄漏,造成反复压缩。
不管是哪一种,都要拆卸检查。
回复
ymc80
2008年09月10日 16:57:47
49楼
压缩机在部分负荷时的排气温度,要比满负荷时的排气温度高。你的压缩机在满负荷时排气温度就比较高了
回复
wangnan2006
2008年09月12日 15:48:50
50楼
应该不存在这样的故障,从其他方面去找原因哦。
回复
jilx
2008年09月21日 20:49:51
51楼
请擂主说出具体机组名称、型号。
回复

相关推荐