半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。这到底是什么原因?
半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。
这到底是什么原因?
62楼
支持60楼说法,遇到过该问题
回复
63楼
发表于 2008-3-3 21:56 只看该作者
如果部分负载时过热,则6楼、10楼和12楼说的有道理:
1.滑阀有泄漏,部分负载时高压气体回到低压腔,造成吸气温度过高且反复压缩,排气温度会越来越高,直到保护;
2.油过滤器半堵,部分负载时压力较低,油量会下降到低水平,这时螺杆本身就热,而且油少密封不好,高压气体也会向低压泄漏,造成反复压缩。
不管是哪一种,都要拆卸
同意以上观点,但也有可能是操作问题。
回复
64楼
多数油路出问题,因我们公司以前有台螺杆空压机也经常发生这个问题。后来更换了油和过滤器就好了。
回复
65楼
是不是双供液的系统?
如果是在部分负荷时只有一路打开
补充制冷剂或把两路都开
回复
66楼
哎呀,看了大家的热心解释,学了不少啊
太感谢楼上各位了,大家辛苦了哦
回复
67楼
有没有喷液冷却装置
回复
68楼
看了大家的热心解释,学了不少啊
太感谢楼上各位了,大家辛苦了哦
回复
69楼
同意楼主的说法
回复
70楼
这机器肯定N年没保养了:kiss:
回复
71楼
学习中!
回复