半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。这到底是什么原因?
半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。
这到底是什么原因?
72楼
回复
73楼
先找设备厂商看看
回复
74楼
油少会导致排气温度高的,油作用:冷却、密封和润滑的!
回复
75楼
楼主有没有解决完这个问题啊,给大家分享分享。
我有以下几个疑问:
1.滑阀的另一个作用就是密封转子压缩空间,在部分负荷的时候,虽然部分气体未被排出,但这部分气体在螺杆见应该是没有被压缩的,因为滑阀已经移动了,部分转子见未密封,所以这样导致吸气过热的就不是很大
2.排气温度过高主要是由于吸气量太小了,一般压缩机主要是靠吸气来冷却的,但是你电机消耗的功远远大于吸气冷却量,所以导致排气越来越高
3.这时要看你的吸气压力是多少了,要是在很低的吸气压力的情况下,有可能卸载还是会导致排气温度升高的,所以要检查下。
主要还是要看你的系统运行状态,有时卸载会使排气温度下来,有时加载也可以使排气温度下来,这就要根据现场的情况来看了
回复
76楼
学习到了不少东西
回复
77楼
回复
78楼
半封螺杆机卸载运行,长时间排气短路引起排温高,压机保护
回复
79楼
这个问题;不存在;再好好说清楚一点;卸载;排气温度只会降低;我是专业维修螺杆机的;需要帮忙;可以联系我;QQ936201979
回复
80楼
卸载装置出了问题 开启过大 吸气压力和温度过高 排气温就会高 :lol
回复
81楼
:handshake 学习
回复