独立基础底面积
江南9527
江南9527 Lv.8
2005年01月24日 20:34:18
来自于地基基础
只看楼主

上部荷载计算比较细致的情况下各位对底面积的放大系数一般取多少?

上部荷载计算比较细致的情况下
各位对底面积的放大系数一般取多少?
免费打赏
olddragonking
2005年01月27日 13:10:16
2楼
不用放大,主要看是不是偏心作用,一般底面积估算的时候乘以1.2的系数就行
回复
江南9527
2005年01月27日 14:18:25
3楼
估算的时候乘以1.2的系数就行
是什么意思啊/?

估算还是正式出图?
回复
szcj815
2005年01月27日 14:33:57
4楼
我一般做的时候放大系数用1.1~1.05,不放大也行的
回复
gangjinyuhunningtu
2005年01月27日 15:06:31
5楼
按规范去做,还放大?对于你的结构不是很把握?如果有把握就不要放大。
回复
suibing
2005年01月28日 00:49:02
6楼
对于这些问题,等做的工程多了,自然会有一个自己认可的尺度

不放大又有何妨?放大一定倍数是不是就有问题?
这些都不是问题,需要每个个体的工程师自己去把握,其他人的习惯你也只供你参考比较,但其合理性就要有你自己判断了

只有纯理论的东西,才有可能是绝对的,而实际的事物绝对的太少(比如一个工程,让n个工程师去做,肯定有n个结果,但这n个结果,我想就是连专家也评不出那个是绝对正确或者那个是绝对错误的,只有那些是比较合理的那些是不尽合理的,而且我相信用这n个方案盖起来的同一个建筑,若工程师都是合格的话,应该都不会有问题,你觉得这奇怪吗,但这就是真实的现实!)
回复
hanxiao2002222
2005年01月28日 09:17:16
7楼
恩,不错,我也不大会。跟着大家学吧。
回复
江南9527
2005年01月28日 10:57:21
8楼
那么各位对柱底荷载的归并系数又怎么取?
回复
suibing
2005年01月28日 11:52:08
9楼
关于基础设计荷载取值的问题,基础规范地3.0.4条说得很清楚,计算基础面积是用标准值,对基础进行强度验算时用设计值。pkpm的jccad给出了设计所需要的各种组合。
回复
江南9527
2005年01月28日 15:35:51
10楼
楼上的大哥,不是啊
我问的是柱底荷载的归并系数
回复

相关推荐