在工矿企业和大型公共场所(比如:图书馆、体育馆、医院、学校等)中,配电系统下的成套高压柜对电能的控制和、开合和保护的作用,起着至关重要的作用。高压配电柜的安全稳定运行是上述用电单位,尤为关心的,但在实际使用中,由于设备自身的情况,环境、人为等多重因素的影响。设备不可避免的会出现各种各样的突发情况。掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电安全,同时也可为用电单位减少不必要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故障,希望可以帮到大家。
迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该变丈夫器气体继电器轻瓦斯是否动作,如果动作,说明变压器内部有气体产生。
原因:一般有三种可能,一是内部有故障,二是缺油,三是加油后没有放净气体。
处理方法:把放气阀门打开,待气体放净后,拧紧阀门,回到柜前按复位开关,消除故障信号。
2重瓦斯跳闸
查看是否跳闸,重点查看运行指示灯和综合显示屏。
如果跳闸,说明该柜所带的变压器内部有较大故障,如线圈匝间短路或严重缺油等。
处理方法:应立即通知调度和相关领导,查找真正的原因,待故障处理完毕后通知调度和生产单位,送电试车。
3单相接地跳闸
通知调度和生产单位,该柜所带的设备有一相接地,找出接地部位,做出有效的处理,报知接地部位,做出有效的处理,报知调度,请示送电试车。
4电压互感器二次回路断线
一种情况是控制断路器没有在合位,二是控制回路线头松动,
处理方法:把开关合上,紧固端子,按复位开关,消除故障信号。
5失压(欠压)跳闸
接到报警,迅速来到柜前查看是否跳闸。
处理方法:如果跳闸,应立即通知调度,说明网络电压过低,让其与上级电站联系,查找原因,处理故障后请示调度,送电试车。
6速断跳闸
如果监视屏上显示的是速断跳闸,
处理方法:应迅速来到该柜前,查看是否跳动闸(看指示灯和断路器的分合指示牌)。
如果跳闸,应迅速报告调度,说明线路或设备有重大故障,然后检查是哪里的线路(可能相间短路或接地)和设备(可能是变压器内部有重大故障)出现了故障,找出并处理完故障后,通知调度,请示送电试车。
7过流跳闸
原因主要有两个,一是线路和设备有故障,二是过负荷。
处理方法:如果是第一个原因,按解决速断跳闸故障的方法处理,如果是第二个原因,应立即通知调度和相关人员。查找过负荷的原因看是否是真的超负荷,还是电机、变压器有故障,待检查处理后,通知调度,请示送电试车。
以上几种情况,如果没有跳闸,属于信号回路误报,检查信号二次回路,紧固相关二次线,按复位开关,即可消除故障信号。