各位网友: 请问一个1000M2的商场,不要求做空调,只做通风,本人经过考虑后认为只做排风,新风靠入口处补充即可,不知可否。
各位网友:
请问一个1000M2的商场,不要求做空调,只做通风,本人经过考虑后认为只做排风,新风靠入口处补充即可,不知可否。
免费打赏
hhbox
2005年01月24日 23:28:31
2楼
如果是降温的目的,要核算一下风量.如果只是为了通风换气可以考虑送排风结合效果好些.一定要自然补充新风量应该也是可以的!
回复
cnmarqt
2005年01月26日 16:37:23
3楼
最好用送风,
你计算一下新风量,如果维持正压不高于50Pa,可以不用排风,利用渗透排风。
如果你坚持排风则室内为负压,不利于室内卫生。
回复
zht2004
2005年01月26日 16:48:14
4楼
可以,但效果肯定不好
回复
cnmarqt
2005年01月26日 17:26:28
5楼
楼上,你发的图是三维吧!
回复
zheng-mc@co163
2005年12月28日 23:08:48
6楼
考虑到商场平时的人流量,还是考虑送新风,再根据商场外窗的可开启程度确定是渗透排风或是机械排风