一体化泵站适用条件是什么?
dairuipeng
dairuipeng Lv.2
2019年05月27日 16:24:59
只看楼主

现在很多设计院本着简单省事的原则,大量使用一体化泵站,在市政设施中哪些项目可以采用一体化泵站?雨水泵站中规模超过10m³/s后还可以使用一体化泵站不?一体化泵站在后期运维咋样?

现在很多设计院本着简单省事的原则,大量使用一体化泵站,在市政设施中哪些项目可以采用一体化泵站?雨水泵站中规模超过10m³/s后还可以使用一体化泵站不?一体化泵站在后期运维咋样?
免费打赏
cof1556004553616
2019年05月29日 16:08:19
2楼
比较大的污水泵站用不了,因为集水池体积过大材料强度不够。
回复
浪里个浪02
2019年06月14日 20:48:32
3楼

大流量的泵站不建议使用一体化的,现在市面上大多数一体化泵站都是玻璃钢套筒,里面集成了格栅和水泵,根据我们这些年的经验,一般做到1立方米/s流量以上,运行起来就不太稳定了,因为玻璃钢桶的直径相对来说是有限制的,一般也就做到4米左右的直径,不然强度不够。

单桶做到1立方米/s流量以上,很容易一抽就见底,对水泵养护特别不好。我们这边如果做到过1个流量的一体化泵站,基本都是串联若干个玻璃钢桶,但是在布水上非常不理想。如果是10个流量的话,老老实实做传统泵站吧,一体化的肯定不行。

浪里个浪02并联若干个玻璃钢桶,不好意思。

回复