在计算角柱的轴压比限值时,由地震引起的轴力是否需要乘1.15和1.05进行调整
需要,而且轴力的放大系数需要取1.15x1.05,弯矩则根据与长短边梁对应各自取1.15或1.05,下图帮助您理解:
欢迎入qun 3.1.1.7.9.1.4.2.0 论注考。
路漫漫兮:这个调整是不进行扭转耦联、按两个方向单独计算地震作用效应时的调整,目的是简化考虑结构实际扭转的影响,所以是地震作用单工况标准值的调整,轴压比计算时也应考虑。不像框支柱为增加安全性的增大轴力,仅配筋考虑而计算轴压比不考虑增大。
贵阳院高龙:这个是否有规范条文作为依据,因为内力调整属于抗震措施,而轴压比限值属于构造措施,因此进行轴压比限值验算的时候,是否不考虑轴力的调整。
路漫漫兮:高工,这是地震作用单工况效应的调整,计算出来才去进行与重力荷载代表值的组合,组合后才去进行轴压比计算。