我的箱变只剩下两个100A的间隔了,可是我需要在10KV接入一台2000KVA的变压器,把两个100A的间隔并在一起使用了(两个间隔在同一母线)。结果两个间隔的电流不一样类似于:1A=30 1B=5 1C=20 ;2A=10 2B=15 2C=10。测量和保护都是这样。请高手指点!

我的箱变只剩下两个100A的间隔了,可是我需要在10KV接入一台2000KVA的变压器,把两个100A的间隔并在一起使用了(两个间隔在同一母线)。结果两个间隔的电流不一样类似于:1A=30 1B=5 1C=20 ;2A=10 2B=15 2C=10。测量和保护都是这样。请高手指点!
免费打赏
lingxuct
2008年02月22日 14:26:36
2楼
间隔内有什么,“电流不一样”是电流互感器吧,断路器是多少的?
把不能用的元件换成能用的就可以了,不用把二个间隔并做一个。
回复
odpo
2008年02月24日 15:37:19
3楼
谢谢楼上!
我是不想换互感器,短路器是满足需要的。我是在讨论两个间隔出线电流为什么不一样啊!
回复
yyyyyy1314
2008年02月27日 20:59:45
4楼
开关元件不能并联使用。包括断路器
回复
f117a3000