目前在建一项目,办公楼,建筑高度260m。变更设计前消防系统为消火栓系统及喷淋系统,采用地下消防水池 转输水箱串联 100m³高位水箱稳压的设计方案。现甲方要求塔楼标准层办公区域隔墙改为C类防火玻璃,并增加一小时防护冷却喷淋。经计算防护冷却系统消防水量为40m³,请问可否在屋顶设置140m³以上的消防水箱,既作为消火栓系统和喷淋系统的稳压水箱,又作为防护冷却系统的消防水池? 如果可以,如何保证这个高位水箱的两路进水?是由生活系统供水,还是要另设转输泵?
目前在建一项目,办公楼,建筑高度260m。变更设计前消防系统为消火栓系统及喷淋系统,采用地下消防水池 转输水箱串联 100m³高位水箱稳压的设计方案。现甲方要求塔楼标准层办公区域隔墙改为C类防火玻璃,并增加一小时防护冷却喷淋。经计算防护冷却系统消防水量为40m³,请问可否在屋顶设置140m³以上的消防水箱,既作为消火栓系统和喷淋系统的稳压水箱,又作为防护冷却系统的消防水池?
如果可以,如何保证这个高位水箱的两路进水?是由生活系统供水,还是要另设转输泵?
查了很多资料,目前似乎没有这么做的。因为整个项目的方案已经定下来了,按临高压设置防护冷却系统很难实现,我也是第一次遇到这种变更设计,希望听听各位大神的意见……
时隔一年这个防护冷却还是要做,这么考虑主要是1.当地消防大队要求该分隔玻璃完整性为1h,甲方出于成本控制,采用了耐火完整性可满足要求,隔热完整性不足1h的玻璃。2.因为现场边坡问题,地下消防水池已经没有位置,而减少车位是甲方最最最不希望采取的方案,因此来探讨此方案的可行性。增加的40m³水量是满足防护冷却系统在整个灭火过程中的需求的。