临高压系统高位水箱和某单独消防系统常高压高位消防水池是否可以合用?
cof1559095774306
2019年05月29日 10:15:37
只看楼主

目前在建一项目,办公楼,建筑高度260m。变更设计前消防系统为消火栓系统及喷淋系统,采用地下消防水池 转输水箱串联 100m³高位水箱稳压的设计方案。现甲方要求塔楼标准层办公区域隔墙改为C类防火玻璃,并增加一小时防护冷却喷淋。经计算防护冷却系统消防水量为40m³,请问可否在屋顶设置140m³以上的消防水箱,既作为消火栓系统和喷淋系统的稳压水箱,又作为防护冷却系统的消防水池? 如果可以,如何保证这个高位水箱的两路进水?是由生活系统供水,还是要另设转输泵?

目前在建一项目,办公楼,建筑高度260m。变更设计前消防系统为消火栓系统及喷淋系统,采用地下消防水池 转输水箱串联 100m³高位水箱稳压的设计方案。现甲方要求塔楼标准层办公区域隔墙改为C类防火玻璃,并增加一小时防护冷却喷淋。经计算防护冷却系统消防水量为40m³,请问可否在屋顶设置140m³以上的消防水箱,既作为消火栓系统和喷淋系统的稳压水箱,又作为防护冷却系统的消防水池?

如果可以,如何保证这个高位水箱的两路进水?是由生活系统供水,还是要另设转输泵?

查了很多资料,目前似乎没有这么做的。因为整个项目的方案已经定下来了,按临高压设置防护冷却系统很难实现,我也是第一次遇到这种变更设计,希望听听各位大神的意见……


时隔一年这个防护冷却还是要做,这么考虑主要是1.当地消防大队要求该分隔玻璃完整性为1h,甲方出于成本控制,采用了耐火完整性可满足要求,隔热完整性不足1h的玻璃。2.因为现场边坡问题,地下消防水池已经没有位置,而减少车位是甲方最最最不希望采取的方案,因此来探讨此方案的可行性。增加的40m³水量是满足防护冷却系统在整个灭火过程中的需求的。

免费打赏
xingye8860
2019年07月03日 14:54:23
12楼

地下有些项目按划分1000㎡,

回复
gyjxp1973
2019年07月05日 14:18:09
13楼

消防水泵启动后,消防水箱的水就进不到系统中了,你存在水箱中的40立方冷却水还有什么用呢?

回复
烽火戏诸侯丨
2019年07月06日 08:51:42
14楼

只要结构允许你这么做,你做200的都行

回复
a_kang
2019年07月20日 09:30:43
15楼

感谢分享了,很好的资料,好人啊!

回复
zjlhcyj
2019年07月25日 20:16:39
17楼

塔楼办公区域设置玻璃为什么需要冷却?不明白

回复
liugps
2019年08月09日 10:19:36
18楼

按你原方案就行了( 地下消防水池-----转输水箱----高位水箱 ),只是100m3变成140m3.