最近公司接了个装修改造工程,一商场不吊顶,排烟口最大允许排烟量及实际排烟量,按附录B表怎么计算,已知防烟分区面积为450平方米,层高为4.2米,净高4.2米,储烟仓厚度0.5米,排烟量27000立方米,按老规范设置一个1000*800的风口就能满足规范,现在按新规范不知道怎么做了
最近公司接了个装修改造工程,一商场不吊顶,排烟口最大允许排烟量及实际排烟量,按附录B表怎么计算,已知防烟分区面积为450平方米,层高为4.2米,净高4.2米,储烟仓厚度0.5米,排烟量27000立方米,按老规范设置一个1000*800的风口就能满足规范,现在按新规范不知道怎么做了
可以下载鸿业防排烟计算V2.0
一个单个排烟口的临界排烟量2627
请核实你的储烟仓厚度,风口是装在风管上侧还是下侧
公式可以看建筑防排烟系统技术标准GB51251-2017中4.6.14
你不能确定的是烟层的平均绝度温度
把4.6.10到4.6.13看一遍