看到很多的排烟系统图纸不知道管道阻力为什么都这么大?
angei83
angei83 Lv.7
2019年06月02日 15:35:07
来自于通风排烟
只看楼主

正比如,我这里有个图,风机后阻力算出来也只有127pa,风机前面3米就是排烟井了,上翻6米直接就是室外,而设计院给的图纸风机扬程是573pa,不知道是怎么得出来。图如下,请路过的老师帮忙看看,我的计算是否有误,有哪些缺项,谢谢。

正比如,我这里有个图,风机后阻力算出来也只有127pa,风机前面3米就是排烟井了,上翻6米直接就是室外,而设计院给的图纸风机扬程是573pa,不知道是怎么得出来。图如下,请路过的老师帮忙看看,我的计算是否有误,有哪些缺项,谢谢。

123.jpg

f9c2f3f35a7004769e19.rar
65.5 KB
立即下载
免费打赏
顺时钟
2019年06月14日 10:40:43
4楼

风机处损耗可以加50pa,消声器局阻取到50pa比较稳妥,这样就200pa左右了,然后再乘上安全系数1.2就240pa,再加上风机动压约摸100Pa,大概在340pa左右。

风机选的稍微有点大,可能是拍脑子选的,但还是在可以接受的范围,只不过有点粗放。

顺时钟:另外,在毕业设计或初学阶段后,实际工程中,局部阻力用技术措施的系数法计算即可。但前期认真算还是非常必要的。

angei83:谢谢您的耐心解答,但还是有点不懂,风机的动压怎么得出来的?