[讨论]关于一个湿式报警阀带800个喷头的问题
dabingonline@co163
2008年02月22日 10:28:27
只看楼主

在《喷规》里面规定了一个湿式报警阀所带的喷头数不宜超过800个。现在有一个楼,如下图所示,每层是一个防火分区,每个楼层的喷头数是300个。这个工程中有很多个这种单体楼。对于条文中800个的规定可以有两种不同的设计方法。方法一:每个防火分区一个水流指示器,每个楼共需设三个湿式报警阀(如果考虑另外一个楼的一个楼层的话,实际上相当于两个楼五个湿式报警阀)方法二:对于每个单体的三层,虽然是一个防火分区,但设两个水流指示器,分别从两个湿式报警阀上接管,这样的话,一个楼只需要两个湿式报警阀。

在《喷规》里面规定了一个湿式报警阀所带的喷头数不宜超过800个。现在有一个楼,如下图所示,每层是一个防火分区,每个楼层的喷头数是300个。这个工程中有很多个这种单体楼。对于条文中800个的规定可以有两种不同的设计方法。
方法一:每个防火分区一个水流指示器,每个楼共需设三个湿式报警阀(如果考虑另外一个楼的一个楼层的话,实际上相当于两个楼五个湿式报警阀)

方法二:对于每个单体的三层,虽然是一个防火分区,但设两个水流指示器,分别从两个湿式报警阀上接管,这样的话,一个楼只需要两个湿式报警阀。

很明显,方法二比方法一要省很多个湿式报警阀,在泵房里面布置的时候也会容易许多,但是第二种设计符不符合规范要求?为什么?

1203647576662.JPG

免费打赏
jian_cong
2008年02月22日 10:59:33
2楼
规范没说一个防火分区“只能”设一个水流指示器啊?我支持右边的方案。
回复
dabingonline@co163
2008年02月25日 16:39:42
3楼
为什么咱们在通常做设计的时候,一个分区就只设一个水流指示器,而不考虑800个喷头的限制从而在某一些防火分区里面使用两个水流指示器呢?
回复
dabingonline@co163
2008年02月26日 09:18:29
4楼
谢谢秋风友情朋友的支持。不过我觉得对于管道的交叉而不使用两个水流指示器,我觉得不太对吧。因为消防专业在现场施工的时候,支管就不用说了,主管的翻弯都很多。我曾经做过一个工程的结算,主管由于翻弯,其实际工程量比图上的预算工程量多了6%
回复
dabingonline@co163
2008年03月05日 14:06:55
5楼
我晕,没人了,自己顶一下。
回复
songtaixian
2013年03月06日 14:13:58
6楼
右边的方案将三楼人为分割为不同的区,那么应该用防火卷帘门及防火门隔开,还要给土建商量吧,
回复
fine_2009
2013年03月06日 16:28:34
7楼
第二个方案没有问题。
其实,哪怕两个报警阀分别带600和900个喷头也没有问题,规范800限制是“宜”。我们一般不超这个数,不是超过了不行,是有图审有消防审查,不希望他们提来我们难受,多一事不如少一事。
回复
aionyu
2013年03月07日 01:06:01
8楼
报警阀带800个喷头是从检修角度考虑的~
楼主两个方案都可以~
回复
竹雨轩
2015年07月02日 14:41:48
9楼
第二个方案的缺点在于:你的消防计算和实际的问题的冲突。
1、中间楼层的分设两套信号阀门及水流指示器,当火灾发生再两个信号阀的中点点的时候,需要同时作用开启2个消防湿式报警阀,在该种条件下,你的作用面积内的喷头喷水时,你的管路水头损失是否比你原先计算的增加了 ,因为一路管路改为了2路,增加管路损失。
回复
zp_ks
2015年07月03日 15:55:46
10楼
先考虑喷头数量,再看每个报警阀组控制的喷头的最低和最高差不宜大于50米,接下来,你可以海阔天空任遨游了
回复
tbqyc
2015年07月03日 21:11:10
11楼
我们一般不超这个数,不是超过了不行
回复

相关推荐

APP内打开