【电气学院】弱电桥架、强电桥架、母线槽、桥架安装详解!
电气学院
2019年06月18日 15:44:34
只看楼主

桥架:跨接表识,弯曲度一致 ▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 ▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

桥架:跨接表识,弯曲度一致


▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。


▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;



▲ 跨接线压线处细部做法:

注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线。



螺栓的个数;压接位置


破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫


错误的压接,顺序不对


重要房间桥架的接地



重要房间桥架的接地


电井内桥架接地及表识


▲ 桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。

▲ 桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。

▲ 钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。

▲ 桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。

▲ 螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。

▲ 注意转弯处支架的设置。

▲ 配电室大型桥架要采用可调式组合支架 大型工程桥架弯曲度要一致。


三通变径使用合理





桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩



桥架提早做在上


漂亮的桥架支墩

免费打赏
szlieb
2019年06月21日 06:43:27
12楼
学习了。重要房间的接地就是沿桥架另外敷设一条接地扁钢?
回复
davidliu_sha
2019年06月21日 09:39:22
13楼
谢谢分享这么好的资料
回复
lucky_xuan
2019年06月21日 16:27:41
14楼
感谢楼主分享资料
回复
ss20100501
2019年06月25日 00:20:58
16楼

谢谢分享!!!



回复
echizen20
2019年06月25日 09:41:28
17楼
学习学习不错的东西
回复
zhangchi2007
2019年06月25日 09:42:34
18楼
“接地线最小截面不小于4平方米。” 此处文字有误,应该是4平方毫米。
回复
斯是
2019年06月25日 10:29:54
19楼
很专业的现场知识,学习了
回复
wxlyy
2019年06月26日 09:24:05
20楼
谢谢楼主得资料
回复
wangxueleiyy
2019年06月26日 12:59:57
21楼
谢谢楼主的资料
回复
wangxueleiyy
2019年06月27日 09:14:27
22楼
谢谢楼主的资料