有一桥梁立柱,主筋直径为25mm,保护层设计值为55mm,《检验评定标准》(JTG F80/1-2017)规定的保护层厚度允许偏差为±10mm。 质监机构对立柱主筋保护层厚度进行了检测,结果如下: 共抽检40点,仅有4点在允许偏差范围内,其他不合格点保护层厚度范围为70至80mm。即【钢筋保护层厚度过大】。 请问:如何对该桥梁立柱保护层厚度不合格问题进行整改?

有一桥梁立柱,主筋直径为25mm,保护层设计值为55mm,《检验评定标准》(JTG F80/1-2017)规定的保护层厚度允许偏差为±10mm。

质监机构对立柱主筋保护层厚度进行了检测,结果如下:

共抽检40点,仅有4点在允许偏差范围内,其他不合格点保护层厚度范围为70至80mm。即【钢筋保护层厚度过大】。

请问:如何对该桥梁立柱保护层厚度不合格问题进行整改?

免费打赏
去我让他
2019年06月20日 12:09:22
2楼
涂层
回复
王铜
2019年06月21日 07:31:21
3楼
对该桥梁立柱保护层厚度不合格,改外包钢筋网片喷射混凝土。

支座垫石:王高工,该项目是钢筋保护层比设计值厚了

回复
liupoquan
2019年06月24日 09:56:25
4楼
路过看看

支座垫石:恳请高工指导

回复
甲乙丙丁02
2019年06月25日 16:38:00
5楼
保护层厚对耐久性有好处,只是在设计计算上是否还满足刚度要求,需要设计单位进行核验,如果在设计验算中没问题,应该是好事!

淡紫幽香:甲乙丙丁的说法比较客观实际,个人赞同

林海雪狼:保护层够厚,容易开裂,反而影响耐久性

回复
liupoquan
2019年06月26日 17:27:56
6楼
路过看看
回复
王君羊
2019年06月26日 21:46:00
7楼
配筋在原设计荷载上是否符合承载力要求。如果可以,你出个工作联系单,说明情况,让设计认可就可以了。
回复
令狐冲冲冲
2019年06月27日 16:17:06
8楼

这种情况可能是柱子的钢筋骨架做小了,保护层厚度很多都是一边大一边小,也就是钢筋笼在里面偏位了,柱子尺寸是固定的,有可能是钢筋笼尺寸偏小。

回复
支座垫石
2019年07月01日 08:49:55
9楼

感谢各位高工指导

回复
zq-cyt
2019年07月01日 16:21:46
10楼

将情况知会设计单位,可暂不处理,如果后续发现因保护层过厚出现砼表面裂缝,才需进行耐久性处理。

支座垫石:那如何回复质监机构呢?请高工指导

zq-cyt:最简单的方法,就是由设计出通知,说明这种情况影不影响结构安全、要不要处理、及如何处理等?

如各方的意见不能统一,也可以搞一个专家论证,----

回复
mengql5
2019年07月05日 08:51:49
11楼

领教了,谢谢各位 !!!