请问大家:对《建筑设计防火规范》8.6.8的理解?
xming0820
xming0820 Lv.2
2008年02月22日 17:21:14
只看楼主

8.6.8条,消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时,可不设置备用泵。 这个“或”是指室内室外同时满足这个条件,还是满足一个即可不设备用泵呢?大家是怎么理解的?比如说某厂区,市政只有一根管接入厂区,压力只有0.15MPa,两个单体:办公楼室内消防水量15l/s,室外20l/s;车间室内10l/s,室外25l/s。总消防水量都是35l/s。厂区内做消防水池存室内外消防总水量。室内外共用一套消防泵好,还是分两套,要是一套还用设备用泵吗?

8.6.8条,消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时,可不设置备用泵。
这个“或”是指室内室外同时满足这个条件,还是满足一个即可不设备用泵呢?大家是怎么理解的?

比如说某厂区,市政只有一根管接入厂区,压力只有0.15MPa,两个单体:办公楼室内消防水量15l/s,室外20l/s;车间室内10l/s,室外25l/s。总消防水量都是35l/s。厂区内做消防水池存室内外消防总水量。室内外共用一套消防泵好,还是分两套,要是一套还用设备用泵吗?
免费打赏
hitliuzj
2008年02月27日 15:16:54
12楼
1. 当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s可不设置备用泵。
2. 或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时,可不设置备用泵
3. 工厂、仓库、堆场和储罐与其他建筑合用一个系统时,以最不利考虑。
4. 按你的发的规范,是否符合条件是按室外、室内消防水量分开来说的。总消防用水量35l/s,室外是否采用低压制,
回复
spr2004
2008年02月27日 15:43:30
13楼

斑竹,你的意思是室内外合用一套消火栓泵,可是如果是20层建筑呢,室外消火栓的压力岂不太大
回复
pengzhimin
2008年02月28日 09:29:58
14楼

同意楼上意见。
而且设备用泵也多不了多少钱。
为了安全起见,谈不上浪费。
回复
kibo
2008年02月28日 12:11:35
15楼


室外可以减压.
回复
xming0820
2008年02月28日 13:14:10
16楼
还是分开设泵的好
还有,室外消防泵要设稳压泵吗?我问了2个人,一个说一定要设,一个说不用设,同是这个例子,2钟说法?
听听大家的建议
回复
spr2004
2008年02月28日 15:33:47
17楼

对于合用的情况,斑竹你认为是外消火栓作用何在?因为他和消防车连接的意义不大.
回复
bonbon
2008年02月29日 11:38:29
18楼
从技术角度看,应该设置备用泵的。主要考虑到一台泵故障,另一台可以接替工作。
回复
xming0820
2008年02月29日 13:17:01
19楼
请问大家:对《建筑设计防火规范》8.6.8的理解?
回复
kibo
2008年03月01日 10:26:14
20楼


我理解这个问题应该是两方面的考虑:
1,从实际灭火操作来看,消防员既要进入建筑物内部,也要从建筑物外部灭火.因此整个消防用水要分配给室内消防系统和室外消防系统.合用情况下也就是全部考虑了整个消防水量,无论室外还是室内都可以保障用水量.
2,规范对于整个消防水量结合实际的划分,分为室内室外两部分,设计实施起来可以更加灵活,室内的单独保证,室外的也单独保证,在一定的市政供水情况下,可以最大限度的利用已有的供水设施和供水条件.合用情况下可以认为更优于室内外分别单独保证.
回复