35KV电解设备高压无功补偿兼谐波治理装置 检测报告 设计依据 2.1.1 业主提供的技术数据及要求 2.1.1.1系统电源 根据德尔科技有限公司提供的供电系统资料可知,企业进线电压为35kV,母线短路容量暂时采用《国标电能质量公用电网谐波GB/T-14549-93》之规定取35KV基准短路容量250M。待相关数据进一步明确后再确认本方案是否需要修改。 2.1.1.2 电力负荷
35KV电解设备高压无功补偿兼谐波治理装置 检测报告
设计依据
2.1.1 业主提供的技术数据及要求
2.1.1.1系统电源
根据德尔科技有限公司提供的供电系统资料可知,企业进线电压为35kV,母线短路容量暂时采用《国标电能质量公用电网谐波GB/T-14549-93》之规定取35KV基准短路容量250M。待相关数据进一步明确后再确认本方案是否需要修改。
2.1.1.2 电力负荷
- 35KV变压器装机容量
总装机容量为13980KVA,变压器容量见下表:(表一)
变压器序号 |
容 量 (KVA) |
负载性质 |
备注 |
1#变压器 |
4730 |
整流变 |
|
2#变压器 |
2000 |
动力变 |
|
3#变压器 |
3150 |
整流变 |
|
4#变压器 |
1600 |
动力变 |
|
5#变压器 |
2500 |
动力变 |
|
合计 |
13980MVA |
35KV侧补偿装置方案:综合考虑,设计方案确定为单调谐补偿方式。由于考虑到生产线正常生产时产生的谐波电流以及引起的电压畸变率,因此需要综合考虑补偿容量以外的谐波安装容量,以满足谐波状态下正常工作的要求,本方案设计滤波补偿装置安装容量3600kvar。
2.4.1.2滤波器的软件仿真分析及校验
采用2频率点滤波,用计算机系统仿真软件分析比较了一万组滤波组合的滤波效果,并从中选出5、7P次2个滤波支路为组合方式。在相同基波的补偿容量下,采用5、7P次滤波组合有利于吸收系统中的5、7、11次谐波,同时对其它次谐波也不会产生有害的放大作用。
- 计算机仿真软件根据以下公式进行计算模拟仿真(本仿真分析按照安装母线最小短路容量250MVA),其等效电路如下: