下面那个问题咨询各位老师,求指导,谢谢。 排烟风管在排烟机房进排烟井前面要不要加280度防火阀? 排烟补风机房进风井出来的地方要不要加70度防火阀?
下面那个问题咨询各位老师,求指导,谢谢。
排烟风管在排烟机房进排烟井前面要不要加280度防火阀?
排烟补风机房进风井出来的地方要不要加70度防火阀?
下面那个问题咨询各位老师,求指导,谢谢。 排烟风管在排烟机房进排烟井前面要不要加280度防火阀? 排烟补风机房进风井出来的地方要不要加70度防火阀?
下面那个问题咨询各位老师,求指导,谢谢。
排烟风管在排烟机房进排烟井前面要不要加280度防火阀?
排烟补风机房进风井出来的地方要不要加70度防火阀?
排烟风管在排烟机房进排烟井前应加280度防火阀,因为这相当于竖向与垂直风管连接,详见《技术措施2009》4.11.2条。