下面那个问题咨询各位老师,求指导,谢谢。 排烟风管在排烟机房进排烟井前面要不要加280度防火阀? 排烟补风机房进风井出来的地方要不要加70度防火阀?

下面那个问题咨询各位老师,求指导,谢谢。

排烟风管在排烟机房进排烟井前面要不要加280度防火阀?

排烟补风机房进风井出来的地方要不要加70度防火阀?


免费打赏
烽火戏诸侯丨
2019年07月04日 08:20:10
2楼

同样有这个问题,哪位能详细解读下,最好能指明出自那一条规范

回复
cof1562211671131
2019年07月04日 11:54:38
3楼

排烟风管在排烟机房进排烟井前应加280度防火阀,因为这相当于竖向与垂直风管连接,详见《技术措施2009》4.11.2条。

回复