变频泵流量计算值不等于样本库中泵额定流量,怎么选泵?
这样过活
2019年07月01日 16:13:16
只看楼主

一个小区,严格按照规范,计算了低区中区高区的秒流量,选用变频泵供水,秒流量Q=75m³/h,选用3用1备,每台Q=25m³/h, 计算扬程H=56米,但是查了几个大牌的样本库(凯泉,南方等),泵的额度流量是15/20/32,没有额定流量25立方的泵,但是样本库里面给出了额定流量20的泵在24m³/h的时候的不同扬程不同功率,比如这款额定Q=20的这款泵在24m³/h(此时是非额定流量),H=58米时候的功率为7.5kw(额定Q=20m³/h,H=62 米,N=7.5KW).  那么我设计或者是施工采购就可以买这台额定Q=20m³/h,H=62 米,N=7.5KW来用吗?

一个小区,严格按照规范,计算了低区中区高区的秒流量,选用变频泵供水,秒流量Q=75m³/h,选用3用1备,每台Q=25m³/h, 计算扬程H=56米,但是查了几个大牌的样本库(凯泉,南方等),泵的额度流量是15/20/32,没有额定流量25立方的泵,但是样本库里面给出了额定流量20的泵在24m³/h的时候的不同扬程不同功率,比如这款额定Q=20的这款泵在24m³/h(此时是非额定流量),H=58米时候的功率为7.5kw(额定Q=20m³/h,H=62 米,N=7.5KW).  那么我设计或者是施工采购就可以买这台额定Q=20m³/h,H=62 米,N=7.5KW来用吗?

免费打赏
xingye8860
2019年07月03日 15:05:43
2楼

地下有些项目按划分1000㎡,

回复
黄cyzf
2019年07月03日 16:56:50
3楼

变频泵选泵时应按规范要求,不是按额定流量、扬程,应根据泵的曲线,按高效区段末端选泵,这样泵额定流量比设计值小,额定扬程比设计值大。针对你的项目,如可查这台泵如25m3/h时,扬程大于56m即可选用。

这样过活:恩,是按照高效区末端,也就是说你选泵时候,你的计算流量要大于泵的额定流量,是吧?那么第二个问题就是,你写在图纸上的泵的流量该标注你的计算值,还是标注选泵的额定值?

shirleyzn:写额定值就行,大部分水泵的曲线都类似

回复
wangxueleiyy
2019年07月10日 09:34:59
4楼

谢谢楼主的资料

回复
dongruilin88
2019年07月15日 18:20:53
5楼

谢谢楼主资料

回复
tomatoeren
2019年08月02日 09:15:41
6楼

变频泵是现在设计中很重要的内容,谢谢楼主分享的锕

回复
xingye8860
2019年08月03日 09:27:47
7楼

支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高

回复
梁银虎
2020年01月08日 12:23:44
9楼

这个是需要按照泵的流量曲线来选择吧

回复
jihai20062006
2020年03月05日 11:45:29
10楼

写在图纸上:Q=25m³/h,H=56 米,N=7.5KW,标注你的计算值。最终让厂家来选型!!!

回复

相关推荐