本工程投标范围指消防水箱、火灾自动报警系统、应急照明系统、自动喷淋系统、消火栓系统、水喷雾系统、气体灭火系统及消防联动系统等。
自动喷淋系统:采用热镀锌钢管,管径大于或等于DN100采用卡箍式连接,管径小于DN100采用丝扣连接。平时有气压罐及压力开关自动控制增压泵维持管网压力,压力过低时直接启动主泵。火灾时,喷头喷水,水流指示器动作冰箱消防控制室报警,同时,西式报警法动作击响水力警铃,启动喷淋泵,消防控制室能收到其返馈信号。
水喷雾系统:烟、温感探测器报警后,自动打开雨淋阀,雨淋阀处压力开关自动启动水雾消防泵向管网供水。在消防控制室可通过硬件线手动控制水雾消防泵。
火灾自动报警系统及联动系统:采用声光响器作为防火分区报警设备,包括火灾自动报警装置、消防联动装置及系统接地、消防电话、消防广播。
气体灭火系统:变电室内设有2010型固定式气溶胶自动灭火系统。设有手动、自动、机械应急三种启动方式。当任一防护区放生火灾报警信号,控制器确认火灾时,声光报发出报警信号,同时联动风纪、风口、电源等设备,延时20-30s灭火剂喷放。
消火栓系统:平时压力开关自动控制增压泵维持管网压力,压力过低时,直接启动主泵。消防按钮直接启动消火栓泵,并接收其返馈信号。消防泵房可直接启动消火栓泵。