某医院门诊病房综合楼消防系统设备购置及安装工程施工组设方案(89页)
nikcy2006
nikcy2006 Lv.2
2019年07月07日 10:31:02
只看楼主

第一章、编制说明 第二章、工程概况 第三章、指导思想与施工目标 第四章、现场管理机构人员配置 第五章、生产资源计划 第六章、质量控制措施与质量保证体系 第七章、现场安装的安全措施、文明施工措施 第八章、地下管线及其地上、地下设施的加固及保护措施 第九章、设备及材料供应计划、半成品保护措施 第十章、安装调试方案和测试设备及调试进度总体安排 第十一章、相关专业配合,共创国优工程的施工组织计划和保证措施

第一章、编制说明

第二章、工程概况

第三章、指导思想与施工目标

第四章、现场管理机构人员配置

第五章、生产资源计划

第六章、质量控制措施与质量保证体系

第七章、现场安装的安全措施、文明施工措施

第八章、地下管线及其地上、地下设施的加固及保护措施

第九章、设备及材料供应计划、半成品保护措施

第十章、安装调试方案和测试设备及调试进度总体安排

第十一章、相关专业配合,共创国优工程的施工组织计划和保证措施

本工程投标范围指消防水箱、火灾自动报警系统、应急照明系统、自动喷淋系统、消火栓系统、水喷雾系统、气体灭火系统及消防联动系统等。

自动喷淋系统:采用热镀锌钢管,管径大于或等于DN100采用卡箍式连接,管径小于DN100采用丝扣连接。平时有气压罐及压力开关自动控制增压泵维持管网压力,压力过低时直接启动主泵。火灾时,喷头喷水,水流指示器动作冰箱消防控制室报警,同时,西式报警法动作击响水力警铃,启动喷淋泵,消防控制室能收到其返馈信号。

水喷雾系统:烟、温感探测器报警后,自动打开雨淋阀,雨淋阀处压力开关自动启动水雾消防泵向管网供水。在消防控制室可通过硬件线手动控制水雾消防泵。

火灾自动报警系统及联动系统:采用声光响器作为防火分区报警设备,包括火灾自动报警装置、消防联动装置及系统接地、消防电话、消防广播。

   气体灭火系统:变电室内设有2010型固定式气溶胶自动灭火系统。设有手动、自动、机械应急三种启动方式。当任一防护区放生火灾报警信号,控制器确认火灾时,声光报发出报警信号,同时联动风纪、风口、电源等设备,延时20-30s灭火剂喷放。

消火栓系统:平时压力开关自动控制增压泵维持管网压力,压力过低时,直接启动主泵。消防按钮直接启动消火栓泵,并接收其返馈信号。消防泵房可直接启动消火栓泵。