现在业主有1台800kva变压器,因为产能增加,想将变压器换掉,弄成1600,然后在老低压柜后再增加几台低压柜,给新增负荷配电。
老的低压柜是ABB MNS 2.0,关键柜深是800,现在母线要变大,低压出口断路器要到2500A.
新手求教各位,这样做有问题吗?还是必须要上到1米深的低压柜?
全部回答(19 )
可以选用柜前检修的低压柜(靠墙布置型),柜深可保持不变,仅仅增大标准柜宽。