【电气学院】星三角有什么不同?星三角减压启动怎么接?
电气学院
2019年07月11日 15:51:46
只看楼主

1、三角形接法与星形接法 把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。 三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。 星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法, 星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端;

1、三角形接法与星形接法


把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。


三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。

640.webp (50).jpg


星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法, 星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端; 无论那种接法,都必须要有三相相位互差120度的三相正弦交流电源供电,不可用220V的代替的。


因为三相交流电的三相火线( A、B、C)虽对以电压都为220V,但它们之间的相位互差120度,三相之间的电压互差380V,用三个同相位的火线是不能代替的。


2、三相电的星形接法


对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线。星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。


星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线。对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。


640.webp (51).jpg


电机两种接线方法图


640.webp (52).jpg


从上图可以看出,上下桩依次联结是三角形,上面三根桩接一起是星形。


星三角有什么不同?星三角减压启动怎么接?


3、两种接法的对比


三角接法: 有助于提高电机功率,缺点,启动电流大,绕组承受电压(380V)大.增大了绝缘等级。


星型接法: 有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级,降低了启动电流。缺点,电机功率减小, 所以,小功率电机4KW以下的大部分采用星型接法,大于4KW的采用三角形接法。


4、星三角减压启动接线


由于电机直接启动,会造成电电网的不稳定。所以在制冷系统中,大功率的电机大都不采用直接启动的方式。制冷系统大功率电机接线要注意,因为接错之后危害也是较大的,轻则损坏设备,重则可能造成人员伤亡,所以接线一定要注意方法。我们来看一则实操流程。


星三角有什么不同?星三角减压启动怎么接?


这里为了方便观察,把六根线全部拆下,U1、V1、W1、;U2、V2、W2六根线中分出同名端。

星三角有什么不同?星三角减压启动怎么接?


星三角有什么不同?星三角减压启动怎么接?


同时配电柜这边接触器下面也用同样的方法接线,顺序为黄、绿、红;红、黄、绿。切记不要接错,否则可能造成空开或接触器烧坏。

星三角有什么不同?星三角减压启动怎么接?


接好之后用万用表量下两两之间是否短路,以及各火线是否对地短路,这一步不能少。

星三角有什么不同?星三角减压启动怎么接?


推上电源,开启设备。

星三角有什么不同?星三角减压启动怎么接?


观察电机转动方向时候为正转,若为反转则需断下电源,任意调整大空开下的两根线。

星三角有什么不同?星三角减压启动怎么接?

免费打赏
liupoquan
2019年07月12日 08:31:37
2楼

涨知识了

古利特:深圳废旧黄金不是这么处理的 ,用四根线到,中间层或顶层,没人喜欢去上面开机,所以中间有个控制箱 现场有个控制箱,在加个漏电保护 然后,voc顶层破解,风量调节皮带长度,都烧了,用断路器与电厂脱硫的一样,我建议abb熔断器

回复
chiese2000
2019年09月10日 09:54:41
3楼

谢谢楼主的文章

回复
wang171468177
2019年09月27日 21:03:57
4楼

电机接线盒的盖子装反了吧?

回复
wolovesummer
2019年10月06日 08:07:24
5楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复

相关推荐