需要系数法计算负荷的疑问?
xyh978
xyh978 Lv.7
2019年07月14日 14:23:30
只看楼主

某金加工车间新安装20台机床,总功率约100kw,现需要敷设动力线路,按照《工业与民用配电设计手册第四版》的需要系数法计算负荷,最终计算电流46.8A,按电流选电缆,查交联聚乙烯绝缘电线明敷载流量,16平方毫米在环境温度35℃下安全载流量为125A,如果每管穿四根,安全载流量为76A,两种敷设都能满足计算电流要求。 问题是,以前都是按电流来选动力线,总功率100KW,总电流约为200A,明敷时应选截面35平方毫米,每管穿四根,应选截面95平方毫米。学习了《工业与民用配电设计手册第四版》手册,现按需要系数法计算负荷,其总电流只有全功率的1/4左右,这种两种方法的结果差异十分巨大,请问,那种方法的结果可以安全可靠的运行?

weizhaoxue1983
2019年07月23日 15:11:05
12楼

按照需要系数法