规范做法:


640.webp (26).jpg

风机配管及接地做法规范


640.webp (27).jpg

风机设备接地连接美观可靠


640.webp (28).jpg

金属主管道接地连接可靠,标识清晰


屋面避雷带与引下线焊接美观、可靠,标识清晰


避雷带穿越伸缩缝敷设加装Ω弯补偿


屋面金属管道接地连接做法美观、可靠


配电室内接地干线设置美观、标识清晰


等电位端子箱设置美观可靠,标识清晰


局部等电位箱安装规范,铜排规格符合要求


外墙接地测试点设置正确,标识清晰


典型问题:


屋面避雷带不顺直,尾端不闭合,支架固定不牢


屋面金属栏杆避雷焊接不规范


金属幕墙接地焊接不规范


设备基础未接地;金属软管连接未设跨接线


等电位端子排规格过小,多股线未挂锡


卫生间插座未与等电位箱联结,等电位箱与水管冲突


卫生间暖气片等电位联结死线


竖井接地干线搭接焊接长度不足


  建筑物防雷接地系统及等电位联结要点总结


1 、避雷带:


(1)建筑物顶部和外墙上的接闪器必须与建筑物栏杆、旗杆、吊车梁、管道、设备、太阳能热水器、门窗、幕墙支架等外露的金属物进行电气连接。   


(2)高出屋面避雷带、避雷网的非金属突出物体,如烟囱、透气管、天窗等不在保护范围内时,应在其上部增加避雷带、避雷网或避雷针保护。


(3)避雷带宜安装在屋顶的外沿和建筑物的突出部分,且应该闭合成为一个环状整体,不应甩头。


(4)当利用金属栏杆作避雷网时,拐弯处应弯成圆弧活弯,栏杆壁厚等规格不应小于对标准接闪器所规定的规格,栏杆应与屋面引下线可靠焊接。


2 、引下线:


(1)除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。


(2)当利用建筑物钢筋砼中的钢筋作为防雷引下线时,应符合下列要求:a.当钢筋直径为≥16mm时,应利用两根钢筋作为一组引下线。b.当钢筋直径≥10mm时应利用四根钢筋作为一组引下线。c.引下线在施工中应做出标记,且应有隐蔽验收记录。


(3)明设引下线在人员可停留或经过的区域时,应做好防止接触电压和旁侧闪络电压措施;引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于0.1m。


3 、接地装置:


(1)接地体(线)的连接应采用搭接焊,焊接倍数应符合规范规定。


(2)电梯井、配电间内应敷有接地干线和接地端子。


(3)高层建筑电气竖井内的接地干线,每隔3 层应与相近楼板钢筋做等电位联结。


(4)应在地面以上按设计要求的位置设置可供测量、接人工接地体和做等电位连接用的连接板。


4 、等电位联结:


(1)在建筑物入户处应做总等电位连接。建筑物等电位连接干线与接地装置应有不少于2处的直接连接。进出建筑物的金属管线应做等电位连接。


(2)有安装洗浴设备要求的卫生间应做局部等电位联结。局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE 线以及建筑物钢筋网。


(3)高层建筑金属水暖管道井应每三层做一次等电位连接。


(4)总等电位箱和局部等电位箱应使用带铜端子排成品标准等电位箱,不得用接线盒等替代。