?1.:规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。 解析:《建筑防烟排烟系统技术标准》,当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。风口设置在前室顶部,要求风口设置在前室吊顶内,形成空气幕,能有效的阻挡烟气侵入前室。也可设置于正对前室入口的墙面
2.:规范要求设置加压送风的楼梯间,顶部设置的1m2的固定窗。?
《建筑防烟排烟系统技术标准》,设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。??
??3:超高层楼梯间和合用前室,前室分段方式,是否能不对应?
A3:按规范合用前室分段后不超过100m,可与楼梯间不对应。满足下面规范要求:??
《建筑防烟排烟系统技术标准》3.3.1建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。??
??4:规范要求送风机进风口与排烟出的距离要求。
《建筑防烟排烟系统技术标准》3.3.5送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。??
??5:水平送风管耐火极限要求,是否要求设置保温隔热?
《建筑防烟排烟系统技术标准》3.3.8机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:??
1竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;??
2水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。??
??6:送风机设置在专用机房内,屋顶是否需要设置专用机房??
《建筑防烟排烟系统技术标准》3.3.5-5送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。按规范屋顶需要设置专用机房,机房可与其他通风空调机房合用。(加压补风不能与排烟机房合用屋顶风机不一定必须设机房.??
??7:加压送风和排烟系统不应采用土建风道,地下室进风机入口段,排烟风机出口段,土建井道内是否需要内衬金属风管?
《建筑防烟排烟系统技术标准》3.3.7机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定。此段土建风道,可不内衬风管。排烟风机出口端,加压风机入口端,土建风道,不做此要求。??
??例题1 、对于建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m住宅建筑的楼梯间,当符合一定条件时,其防烟楼梯间及其前室、合用前室宜采用()
A. 自然通风方式的防烟系统
B. 自然通风方式的排烟系统
C. 机械通风方式的防烟系统
D. 机械通风方式的排烟系统
答案:A
【解析】《建筑防排烟系统技术规范》3.1.3 建筑高度小于等于 50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、合用前室、共用前室及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列要求:
1 当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统 :
1) 采用敞开的阳台或凹廊;
2) 设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0m2,合用前室两个外窗面积分别不小于 3.0m2
2 当独立前室、合用前室及共用前室仅有一道门连通走道时,且其机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时, 楼梯间可采用自然通风系统; 当机械加压送风口未设置在前室
的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统
例题2. 某商场内设置了防排烟设施,关于排烟设施下列说法正确的是()
A. 排烟管道必须采用不燃材料制作,且不应采用土建风道
B. 当排烟管道竖向穿越防火分区时,垂直风道应设在管井内,且排烟井道的耐火极限不应低于1.00h
C. 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内, 排烟管道的耐火极限不应低于0.5h
D. 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热, 并应与可燃物保持不小于100mm的距离
E. 设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于1.0h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门
.答案:ACE
【解析】《建筑防排烟系统技术规范》4.4.7 机械 排烟系统应采用 管 道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列要求:1 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h;故B错误,2 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,排烟管道的耐火极限不应低于 0.5h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.0h ;3 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.0h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.5h。D错误
4.4.9 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离