关于消水规4.3.6条的思考
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2019年07月24日 16:24:53
只看楼主

对于《消水规》第4.3.6条:“每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管”,是否必须每格水池有两个吸水管,并设置连通管? 以下图片分别摘抄自《消水规图示》、《消水规实施指南》 图一:《消水规图示》15S909-P22 图二:《消水规实施指南》-P69/70 根据以上两个文件说明,《消水规图示》中设置水泵共用吸水管,兼用连通管,是否正确?

对于《消水规》第4.3.6条:“每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管”,是否必须每格水池有两个吸水管,并设置连通管?

以下图片分别摘抄自《消水规图示》、《消水规实施指南》

图一:《消水规图示》15S909-P22

图二:《消水规实施指南》-P69/70

2.jpg


根据以上两个文件说明,《消水规图示》中设置水泵共用吸水管,兼用连通管,是否正确?

《消水规实施指南》中图c做法不能满足水池设置两个吸水口的做法,是否满足规范要求?曾经有个项目是图f的做法,但是消防局不认,必须设置共用吸水管才可以。

免费打赏
hellp
2019年09月11日 16:36:24
24楼

个人认为,当最低有效水位高于吸水母管时(正常执行规范情况下,有些执行规范不严格地区会低于吸水母管),消防图示利用吸水母管兼连通管就没有问题。否则b图和图示就会有问题.

C图 F图没问题,满足规范的要求。

主要是对故障的理解,在平时管理到位的情况下,可认为仅出现一处故障,出现故障后水泵和管路仍可以完成任务即可。只有图a一旦连通管故障,另一个水池的水无法使用,是有问题的,其他几个图只要水位设置满足要求,都是可以的

F图也不难理解,连通管故障,一个水池低水位报警,可以通过消控室切换另一组水泵,仍可以完成任务。

当然有条件设置连通管的还是应该尽量设,毕竟成本没多少,还能提高安全性。

回复
yitiaoyu100301
2019年09月23日 17:07:22
25楼

认为图f应该是可行的。

有时消防队对规范理解不深刻,强制设计院进行修改,也是没有办法的事情

回复
清源
2019年09月30日 18:35:53
26楼

其中一个水池检修清洗时,肯定要放空啊,哪里还能提供消防水?

连通管的作用是其中一条/组吸水管故障的时候,消防水泵可以从另外一组吸水,并且水池里的水可以自流过来

回复
yzd73158395
2019年12月10日 20:53:12
27楼

很好的资料, 楼主辛苦。谢谢分享! 很好的资料, 楼主辛苦。谢谢分享!

回复
samanthaning
2019年12月24日 10:16:15
28楼

图f也的确不合适,个人觉得规范也好,指南也好都是在提醒别犯错,把一些常见错误总结一下,所以不用太纠结,对于有问题的不用就好了。

回复
wx_1582627659991
2020年02月25日 19:00:14
29楼

学习了,感觉自己不懂得太多了,希望各位大佬能多分享,谢谢。

回复
wx_1582627659991
2020年02月25日 19:44:47
30楼

我认为图D是最好的选择。

回复
anbanshangderou
2020年02月27日 13:06:09
31楼

感謝樓主分亯好資料!

回复
冷霜秋
2020年04月10日 18:58:01
32楼

连通管还是要单独设置的。

回复
liwangy
2020年04月16日 15:10:20
33楼

我觉得这一条规范是简单问题复杂化了:

首先是,实际中,那条管道坏的概率是多少?单从研究的角度有可能,但是实际呢?!

然后是,从水池接出的管道越多,对水池的稳定性越不利!

顾此失彼!

回复