对于《消水规》第4.3.6条:“每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管”,是否必须每格水池有两个吸水管,并设置连通管? 以下图片分别摘抄自《消水规图示》、《消水规实施指南》 图一:《消水规图示》15S909-P22 图二:《消水规实施指南》-P69/70 根据以上两个文件说明,《消水规图示》中设置水泵共用吸水管,兼用连通管,是否正确?

对于《消水规》第4.3.6条:“每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管”,是否必须每格水池有两个吸水管,并设置连通管?

以下图片分别摘抄自《消水规图示》、《消水规实施指南》

图一:《消水规图示》15S909-P22

图二:《消水规实施指南》-P69/70

2.jpg


根据以上两个文件说明,《消水规图示》中设置水泵共用吸水管,兼用连通管,是否正确?

《消水规实施指南》中图c做法不能满足水池设置两个吸水口的做法,是否满足规范要求?曾经有个项目是图f的做法,但是消防局不认,必须设置共用吸水管才可以。

免费打赏
忘记他记住我
2020年06月10日 19:42:42
34楼

我觉得e如果能实现了的话,是不是两个或者三个水池用连通管连接了就可以了?目前e的形式就是两个水池通过连通管接至第三个水池,然后第三个水池进行吸水给水。大家的看法呢?其他的都还可以理解,唯独这个我有点·····

回复
alianle
2020年06月23日 11:11:07
35楼

新的(自动喷水灭火系统设计规范)图示中认为图f是满足要求的,我也觉得可行,已经是双保险了,一个水池检修时,正好对应的泵又是坏的,这属于小概率。