二楼作为排水水位最低点常出现立管转横管处堵塞的问题 那么对于有通气管的高楼来说为什么不能将通气管也接入污水井一旦排水管堵塞 楼上的污水可以通过h管件进入排气管再流入污水井 我想问一下这种做法有什么弊端。为什么没见过开发商这么施工
二楼作为排水水位最低点常出现立管转横管处堵塞的问题 那么对于有通气管的高楼来说为什么不能将通气管也接入污水井一旦排水管堵塞 楼上的污水可以通过h管件进入排气管再流入污水井 我想问一下这种做法有什么弊端。为什么没见过开发商这么施工
首先得弄清楚通气管的主要作用:
1.保持污水管道内的气压稳定,防止管内出现负压破坏水封和保证排水通畅;2.排除管内臭气;
如果通气管进水将失去上面的作用,再者用通气管排水相当于重复设了两根排水管,故不可取。
通气管跟排水管连接的时候是斜向排水管的,如果中间堵了,个人感觉只要堵得够严重,污水是能够通过通气立管流下来的。至于将通气管连接到检查井,,,感觉没必要。