电气设备选型是根据三相短路电流计算后的有效值、全电流还是冲击电流
变电一次学徒
2019年08月04日 08:50:31
只看楼主

请问电气设备选型是根据三相短路电流计算后的有效值、全电流还是冲击电流,目前见过的电气设备三相短路电流都是31.5kA和40kA的没有见过更大的,请朋友们指点指点。

微信截图_20190804084945.png

请问电气设备选型是根据三相短路电流计算后的有效值、全电流还是冲击电流,目前见过的电气设备三相短路电流都是31.5kA和40kA的没有见过更大的,请朋友们指点指点。

免费打赏
zyw3369
2019年12月14日 22:00:43
2楼

对于变配电所来说,有效值满足后,其他都会满足

回复
qd214194599
2019年12月16日 08:52:06
3楼

短路电流有效值校核设备开断电流;全电流校核设备热稳定;冲击电流校核设备关合电流、动稳定。