由于设计的更改,照明负荷减少,原先选择的C65N开关相对计算电流就大了很多,但照明箱已经生产并到现场.不打算更换小的C65N的开关,这样行吗.会有什么不妥的吗.比如,我照明箱的一个回路计算电流是2.5A,而原选用的开关是20A.
由于设计的更改,照明负荷减少,原先选择的C65N开关相对计算电流就大了很多,但照明箱已经生产并到现场.不打算更换小的C65N的开关,这样行吗.会有什么不妥的吗.比如,我照明箱的一个回路计算电流是2.5A,而原选用的开关是20A.
12楼
設計過很多案子,我幾乎全是用了16A的開關,但是電流都在5A以下的.有谁碰倒過15A照明開關跳閘的嗎?
回复
13楼
关键是线的截面积要和空开配套。事到如今只有大马拉小车了
回复
14楼
我见过很多图纸,都是10A的,也有16A的,但20A照明从来未见过
回复
15楼
我设计时,不管照明回路是多少安的,统一采用16A的微型断路器,导线为2.5mm.
回复
16楼
灯的好象10的就够。插座16。小的住宅是这样的,没见过20的
回复
17楼
一般选用16A的
16A的最便宜
回复
18楼
问问题的你,,好菜!!!
回复
19楼
没什么的,只要看导线截面没变就不需要变。
回复
20楼
哦哦,谢谢你问的问题,我也不是很明白的,但为什么没有20A的呢???线我一般都是选2.5的
回复
21楼
6楼楼主说的非常正确!你就参考他的建议!!!
有了问题我们再讨论
回复