由于试验需要,我们需要做一台变压器,有些问题想请教各位大侠。变压器的供电电源是一台输出为380V的变频器,负载是一台泵,额定电压460V,功率是2KW 功率因素0.85。现在要做一份规格给供应商做变压器,将变压器的组别定位Yy-12不知道行不行。另外就是变压器的功率,我们领导说定在30KVA,不过我觉得太大了,2.5KVA就可以了。请教各位,功率定多少比较合适?
"我们领导说定在30KVA,不过我觉得太大了,2.5KVA就可以了。"
领导说定在30KVA确实太大了。他的依据是什么?
2.5KVA就可以了。实验嘛。
回复
3楼
30KVA与2.5KVA是个什么价差这点常识是小孩都知道的,领导与供货商是什么关系其中的密秘是不需要别人知道的。2.5KVA小了点留点余量3~4KVA足也
回复
4楼
2.5KVA偏小,建议选择3~4KVA
回复
5楼
其实说白了 如果你能决定做不做 那就好办了 但要领导决定 我看你还是只能给个建议 3KVA做实验足够了 价格你就不要说了
回复
6楼
如果是电力三相变压器的话,3~4kW,你不太好买,除非定做.那就不一定划算了.
而市面较多的,最小容量,就是30kVA的,所以你们领导这样选,也是有一定道理的,不要听楼上的哥们瞎议论.呵呵.
回复
7楼
呵呵。
回复
8楼
同意6楼的意见
回复
9楼
而市面较多的,最小容量,就是30kVA的,所以你们领导这样选,也是有一定道理的,
回复
11楼
