10kv高压电容补偿进线断路器跳闸
土灰洋灰
2019年08月06日 11:27:26
只看楼主

工况描述:系统电压等级10kv,电容额定电压6.35kv,星接,总容量3000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一个补偿支路配有投切接触器。整套补偿柜由1面出线柜供电,出线柜配有断路器、继保,继保保护有过流I段、过流II段、过压、欠压(过流II段设1.5倍额定电流,延时0.4s)。 问题描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出线柜继保报过流II段,投第一路后再投第二路出线柜报过流II段。

想咨询一下各位前辈,这是什么原因引起的呀?
免费打赏
hjdq1238
2019年10月04日 07:44:27
12楼

定值有问题,过小

回复
liqing126
2019年12月04日 20:23:13
13楼
为何要这么配置,每个回路都应该有综保保护
回复
liqing126
2019年12月04日 20:26:16
14楼
每个电容回路都应该加装保护定值
回复