过流式紫外线灭菌器要求其在二次供水中的位置,二次供水大楼为多层时没有什么关系,但大楼为上层时必须注意紫外线灭菌器的位置。 具体的原因是小编细致地分解: 过流式紫外线杀菌器的构造: 紫外线杀菌器是由304不锈钢加工成密闭反应腔,从两头穿过石英管和紫外线杀菌灯,紫外线杀菌灯要避免潮湿和水浸,所以石英管加密封组件使紫外线杀菌灯与水隔绝的作用,石英管在压力均匀的情况下能抵抗很强的压力,可是石英管是易碎品,在压力不均匀的时候就很容易破碎。
过流式紫外线灭菌器要求其在二次供水中的位置,二次供水大楼为多层时没有什么关系,但大楼为上层时必须注意紫外线灭菌器的位置。 具体的原因是小编细致地分解:
过流式紫外线杀菌器的构造:
紫外线杀菌器是由304不锈钢加工成密闭反应腔,从两头穿过石英管和紫外线杀菌灯,紫外线杀菌灯要避免潮湿和水浸,所以石英管加密封组件使紫外线杀菌灯与水隔绝的作用,石英管在压力均匀的情况下能抵抗很强的压力,可是石英管是易碎品,在压力不均匀的时候就很容易破碎。
水锤?什么是水锤?它是指给水泵在起动和停机时,水流冲击管道,产生的一种严重水击。由水锤产生的瞬时压强可达管道中正常工作压强的几十倍甚至于数百倍。这种大幅度压强波动,可导致管道系统强烈振动,噪声,并可能破坏阀门接头。对管道系统有很大的破坏作用。
所以在水泵突然断电的时候水锤会使紫外线杀菌器的灯管和石英管破碎,在安装的时候要按照要求进行安装,一般紫外线杀菌器安装在水箱出口和变频水泵中间,决不能安装在水泵的出口处,因产生水锤后经过管道、阀门和水泵的叶片进行缓冲使水锤的破坏力降到了最低,也可以减少管网的高压对紫外线消毒器的伤害,因此安装在水泵的进水口处。
紫外线消毒器在安装的时候为了便于以后维修要在紫外线杀菌器的两头(任意一头)留出至少大于灯管的长度,方便更换灯管和清洗石英管。
紫外线消毒器在安装的时候建议在其他设备调试完毕后最后安装,因为其他设备在调试的时候可能会出现渗水或冒水的问题防止紫外线杀菌器进水短路。
公司根据往年的经验总结出以下几点:
1、不易将紫外线消毒器装置安装在紧靠水泵的出水管上安装,防止停泵时发生“水锤”现象,从而损坏石英玻璃管和灯管。
2、另外紫外线杀菌器一般是末端消毒。如果放在太前面,管网二次污染会导致消毒过的水再次被污染。
3、应按照进出水口方向安装。
4、应有高出建筑地面的基础,有基础时一般高出地面30-50cm(大型消毒器),无基础时一般设支架(小型消毒器)。
5、消毒器及其连接管道和阀门应稳固固定,不得使紫外线消毒器承担管道及附件的重量。
6、紫外线消毒器的安装应便于拆卸检修和维护,所有管道连接处不得使用影响水质卫生的材料。
7、安装紫外线消毒器时应在任一边留有≥1.0m空间距离。
8、消毒设备如长时间不使用,请放置于干燥、防雨的地方。
(建议:每段时间开机启动使设备运行一段时间,防止零件和灯管寿命衰减)。
使用与维护方式:
1、消毒器在工作时,请勿用眼睛直视紫外线灯管。
2、若需采取垂直安装,请采用低位进水高位出水安装方式,以减缓水流速度,增加紫外线照射效果。
3、处于开启状态,反复开关会严重影响灯管的使用寿命。
4、若水流流速过快时,请加装限流、限压装置。
5、水压超过3kg时,请在出水口加装止回阀,以保护石英套管。
6、与常闭式电磁阀连接使用时,请将电磁阀安装于进水口。
7、若原水浊度超过5度时需加装前置过滤器,以保证紫外线杀菌效果。
8、紫外线消毒器杀菌灯每使用二至三个月,请将石英套管取出,检视表面是否有结垢现象,以便判定下次清洗石英套管表面时间。
相关产品:紫外线杀菌消毒器