因为甲方要求在这个区域设置男女更衣室。。图审一审这里不通过。如果这样不行,,应该改么设计好
因为甲方要求在这个区域设置男女更衣室。。图审一审这里不通过。如果这样不行,,应该改么设计好
因为甲方要求在这个区域设置男女更衣室。。图审一审这里不通过。如果这样不行,,应该改么设计好
因为甲方要求在这个区域设置男女更衣室。。图审一审这里不通过。如果这样不行,,应该改么设计好
没看到整个平面,仅从这个局部,说一下我的看法:
1:基本概念混乱,没有“电梯前室”这个概念,图中右上有“消防电梯前室”,中间这个“电梯前室”就是“电梯厅”,也就是走道加宽的一部分。 从走道进入“消防电梯前室”,右上乙级防火门及开向是对的。
同时不知道楼梯间设置哪里,避难间是否靠近楼梯间? 因为图上是“消防电梯前室”不是“合用前室”无全图无法判断是否设置合理,也无法判断“避难间”面积等是否设置合理。
2:走道和“电梯厅”之间没必要防火门(左边)
根据《综合医院设计规范》GB51039-2015 5.24.2第2条 两个护理单都通向公共走道的入口处才设置乙级门,这个图看不清楚,似乎只是一个护理单元。
3:更衣室及接待区域,到电梯厅,也无必要乙级防火门(右下)
4:其他:“接待”区前面小走道,无必要,门可直接开向电梯厅。 ---更衣还要接待?
相关推荐