建筑工程给排水施工工艺标准做法照片
学习助理
学习助理 Lv.14
2019年08月20日 17:23:15
只看楼主

1、按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满3、穿墙、穿顶板穿墙管道保护4、立管止水台5、接水斗6、屋面管道7、通气帽注:上人屋面透气管不小于2.0米。8、结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观9、跨越管道处做过桥处理10、水表安装在一层采光井内,给水支管顺着外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线,管道支架成“八”字形安装,给水支管间间距均匀 。

1、按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致


2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满

2.webp.jpg

3、穿墙、穿顶板

3.webp.jpg

穿墙管道保护

4.webp.jpg

4、立管止水台

5.webp.jpg

5、接水斗

6.webp.jpg

7.webp.jpg

8.webp.jpg

6、屋面管道

9.webp.jpg

10.webp.jpg

11.webp.jpg

12.webp.jpg

7、通气帽

13.webp.jpg

14.webp.jpg

注:上人屋面透气管不小于2.0米。

8、结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观

15.webp.jpg

9、跨越管道处做过桥处理

16.webp.jpg

10、水表安装在一层采光井内,给水支管顺着外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线,管道支架成“八”字形安装,给水支管间间距均匀 。

17.webp.jpg

11、精美的给水设备间

地面处理与设备互相辉映,整洁大方表识美观

18.webp.jpg

19.webp.jpg

12、消防泵房

a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线

b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米

c、减震措施:出水管弯头、设备

d、金属软管不能做持续导体

20.webp.jpg


1、设备及支架防腐台 2、螺栓上油戴塑帽3、排水沟及警示带 4、标识清楚5、高度朝向一致6、油漆鲜艳,分色明确

21.webp.jpg

23.webp.jpg


报警阀组

1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;

2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;

3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;

4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;

5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。

23.webp.jpg

24.webp.jpg

设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓

25.webp.jpg

26.webp.jpg

设备机房的接地

27.webp.jpg

28.webp.jpg

设备及管道的排列

29.webp.jpg

30.webp.jpg

设备四周警示带的做法

消防泵房内应有值班室

31.webp.jpg

32.webp.jpg

把警铃从设备间引进值班室

33.webp.jpg

34.webp.jpg

把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震:固定规范、合理,与基础正确的连接,稳定性好,对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠,接管、补偿都达到工艺要求 。

35.webp.jpg

接地、标识及底部处理

36.webp.jpg

13、某大厅远程30米射流球形喷口安装

37.webp.jpg

钉钉.gif

课程推荐

建筑给排水入门培训(含设计与施工)




详情咨询QQ:1072810990

或添加下方微信二维码获取免费试听~

免费打赏
lykyukun
2019年08月21日 06:45:20
2楼

多谢楼主的分享

回复
yitiaoyu100301
2019年08月23日 14:08:50
4楼

很好的资料,多谢楼主分享!

回复
老有所为
2019年08月23日 17:09:16
5楼

谢谢分享、

回复
yuyanhui63
2019年08月24日 03:57:40
6楼

谢谢分享

回复
gkc1976
2019年08月30日 14:09:39
7楼

厉害,现在要做这样的工程很难啊

回复