广宁体育馆,一个刚投入使用一年的新建筑,近日一场暴雨落下来,整个场馆竟然变成了“水帘洞”,连正在进行的比赛都中止了。 正在举行比赛的广宁县室内体育馆 球赛终止 ▼ 纷纷收拾东西离开体育馆 ▼ 到底是什么原因呢? 现场调查 ▼ 工程师黄某:“因为我们设计的指标是排水系统加上溢流系统,满足五十年一遇的大雨。排水系统本身满足三十年一遇的大雨,如果突发性暴雨超过这个指标的话,就要靠溢流系统,我们查看过排水系统本身工作正常,溢流系统没能及时发挥作用,稍微慢了一点。”
广宁体育馆,一个刚投入使用一年的新建筑,近日一场暴雨落下来,整个场馆竟然变成了“水帘洞”,连正在进行的比赛都中止了。
正在举行比赛的广宁县室内体育馆
球赛终止
▼
纷纷收拾东西离开体育馆
▼
到底是什么原因呢?
现场调查
▼
工程师黄某:“因为我们设计的指标是排水系统加上溢流系统,满足五十年一遇的大雨。排水系统本身满足三十年一遇的大雨,如果突发性暴雨超过这个指标的话,就要靠溢流系统,我们查看过排水系统本身工作正常,溢流系统没能及时发挥作用,稍微慢了一点。”
体育馆建设的设计方介绍说,体育馆天面为网架结构,覆盖铝镁锰材料,中间设有天面排水沟,采用虹吸系统,设有12个虹吸雨水斗,每个雨水斗排水量为33.06L/s,整个体育馆集水面积达到5426平方米,集水最低点在天面虹吸排水沟中间点。事发时,瞬间降雨量超出排水虹吸系统的设计极限值,造成雨水未能及时排出,直接由屋面与排水天沟交界处伸缩缝短暂溢出,此后虹吸系统启动正常排水。经现场勘察检测,体育馆屋面钢结构稳定,排水系统能正常运行,除地面积水外,本次事情未造成体育馆设施损坏,无安全隐患。
立即整改
▼