水泵与主机的连接
qweasd640129
2008年02月25日 23:44:27
只看楼主

欢迎探讨:水泵接在风冷热泵机组的出水端还是进水端。

欢迎探讨:
水泵接在风冷热泵机组的出水端还是进水端。
免费打赏
qweasd640129
2008年02月26日 00:13:01
2楼
本人觉得主机不应该直接承受水泵的压力。所以我觉得应该是水泵的吸入端接主机设备。没有找到相关规范来佐证。
回复
yangshaokang
2008年02月26日 22:11:10
3楼
是接进水口。
回复
liuwenj0701
2008年02月27日 14:39:52
4楼
一般水泵都会接在机组的进水端,系统的回水管上
回复
qweasd640129
2008年02月27日 20:49:07
5楼
大家没有分析为什么呢?
回复
yangshaokang
2008年02月28日 13:04:54
6楼

个人想法,仅供参考.
1.一般在今水泵前会有水过滤器,水泵在进水口的话,也就意味这在进换热器前有过滤器.这才是合理的.脏的东西进入换热器的坏处, 大家都知道.
2.水泵出水口压力高,进水口压力低,这样水进入换热器后分流更均匀.换热效果更好.
回复
xiongminnhrw
2008年03月01日 10:44:48
7楼
同意楼上的说法。
回复
ctlin
2008年06月22日 07:30:35
8楼
是该装在机组进水端,降低泵入口压阻以避免汽蚀(cavitation)
回复
wu04242
2009年02月28日 21:29:57
9楼
本人对这些是比较专业的
只要扬程和流量达到机组要求,接进水端是不会出现问题的,注意要在水泵前加过滤器,
一般热泵机组要求循环泵的流量很大,因此选用的水泵一般没有多大的吸程.而且进入水泵的水不能含空气.接出水端对大部分的水泵来说是错误的连接方式.
回复
chengshiguyi
2010年09月24日 09:50:46
10楼


避免汽蚀余量及保障机组满液流,使得换热有所保障
回复
huchunyan502
2011年01月12日 15:20:13
11楼
我也认为是机组进水端。