排烟规范,N1—设计疏散门开启的楼层数量,前室N1是否能取N1=1。
eastersong
eastersong Lv.5
2019年08月26日 16:52:01
来自于通风排烟
只看楼主

超过100m建筑,前室必须做加机械加压送风系统。 避难层将楼梯间分成高、低区楼梯间,低区楼梯间到避难层需经过前室,此前室仅一层,一般无法与上下层共用竖向的前室加压风道。 排烟规范,3.4.6条,N1—设计疏散门开启的楼层数量,(2)前室:采用常闭风口,计算风量时取N1=3。 当仅给一层前室加压送风时,N1是否可以取N1=1 ,不然风量太大了。

2019年08月27日 08:07:10
2楼

就是取1计算就行了,看规范也是这样的。

eastersong:规范中,对楼梯间N1可以取1,但对前室的N1,仅说了“ 前室:采用常闭风口,计算风量时取N1=3。"