关于走道自然排烟,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 给出两种情况判断 4.6.3.3条: 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走廊两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3. 4.6.3.4条:当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走廊或回廊的机械排烟量可按60m³/㎡·h计算,且不小于13000m³/h。或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟口。
关于走道自然排烟,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 给出两种情况判断
4.6.3.3条: 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走廊两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3.
4.6.3.4条:当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走廊或回廊的机械排烟量可按60m³/㎡·h计算,且不小于13000m³/h。或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟口。
当一个地上建筑,走廊两侧房间均不大于100㎡,且房间内有外窗,有条件设置自然排烟,内走廊两端排烟口应该按那种情况计算?一般内走廊宽度2.4m,走廊长度不大于60m,按4.6.3.3 需要两端侧窗各2㎡;按4.6.3.4,两端侧窗面积1.44㎡。