走廊自然排烟排烟口计算----规范4.6.3.3和4.6.3.4条讨论
william_chen_cn
2019年08月28日 13:05:25
来自于通风排烟
只看楼主

关于走道自然排烟,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 给出两种情况判断 4.6.3.3条: 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走廊两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3.  4.6.3.4条:当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走廊或回廊的机械排烟量可按60m³/㎡·h计算,且不小于13000m³/h。或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟口。

关于走道自然排烟,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 给出两种情况判断

4.6.3.3条: 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走廊两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3. 

4.6.3.4条:当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走廊或回廊的机械排烟量可按60m³/㎡·h计算,且不小于13000m³/h。或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟口。

当一个地上建筑,走廊两侧房间均不大于100㎡,且房间内有外窗,有条件设置自然排烟,内走廊两端排烟口应该按那种情况计算?一般内走廊宽度2.4m,走廊长度不大于60m,按4.6.3.3 需要两端侧窗各2㎡;按4.6.3.4,两端侧窗面积1.44㎡。


免费打赏
sunminghan000
2019年09月03日 14:58:56
13楼

多谢分享

回复
lqh29039
2019年09月04日 00:42:51
14楼

楼主辛苦。谢谢分享!


回复
cof1562571202566
2019年09月05日 17:43:42
15楼

小于100㎡有可外窗的房间不需设置排烟设施!所以按照4第.6.3.3条两侧均设置可开启不小于2㎡的外窗进行自然排烟。

回复
farstar
2020年08月28日 09:31:44
16楼

我理解,如果走道两侧房间都能排烟,走廊排烟按2%,如果不能,只能通过走廊排烟,应按2m2考虑。

回复
farstar
2020年08月28日 09:51:19
17楼

你想啊,走道两侧小于100m2的房间都不需要设置排烟,仅在走道设置排烟的话,你这小于100m2的房间的开窗面积能满足地面2%的有效开启面积吗?肯定满足不了啊,还有小于50m2的地上房间,连个排烟口都没有,所以呀,一部分烟是要通过走道来排除的。

回复
angei83
2020年09月10日 12:42:52
18楼

不要管是否超过100平方,两侧房间都设自然排烟窗设并满足2%的要求,就可以4.6.3.4

也有些地方两侧只有一个房间设自然排烟窗,就按4.6.3.4

回复
wx_1584634949812
2020年09月15日 01:01:05
19楼

个人理解,应该一侧排烟就够了。因为在这种情况下房间的烟量不需要进入走道,走道只负责自身的排烟部分,负担较小。