来源:千万间
(一)截面设计
参考类似工程及相关资料,梁柱截面均选用焊接工字钢450×200×8×12,截面特性:
B=200mm,H=450mm,tw=8.0mm,tf=12.0mm,A=2052.5px2
Ix=704525px4,Wx=31300px3,ix=463.25px
Iy=40050px4,Wx=4004.9999999999995px3,ix=110.5px
(二)构件验算1.构件宽厚比的验算
翼缘部分:
腹板部分:
2.刚架梁的验算
(1)抗剪验算
梁截面的最大剪力为Vmax=77.60KN
考虑仅有支座加劲肋,
fv=125N/mm2
Vu=hwtwfv=426×8×125=426000N=426.0KN
Vmax=77.60KN
(2)弯、剪、压共同作用下的验算
取梁端截面进行验算
N=39.89KN,V=77.60KN,M=193.30KN·N
因V<0.5Vu,取V=0.5Vu,按规范GB70017式4.4.1-1验算,
=220.90KN·m>M=193.30KN·m,取M=Mf
故,满足要求。
(3)整体稳定验算
N=39.89KN,M=193.30KN·m
A.梁平面内的整体稳定性验算。
计算长度取横梁长度lx=18090mm,
λx=lx/ix=18090/185.3=97.63<[λ]=150,b类截面,查表得ψx=0.570
=165.15N/mm2
B.横梁平面外的整体稳定验算
考虑屋面压型钢板与檩条紧密连接,有蒙皮作用,檩条可作为横梁平面外的支承点,但为安全起见,计算长度按两个檩距或隅撑间距考虑,即ly=3015mm。
对于等截面构件γ=0,μs=μw=1
λy=μsl/iy0=3015/44.2=68.2,b类截面,查表得ψy=0.762
(4)按《钢结构设计规范》(GB50017-2003)校核横梁腹板容许高厚比
梁端截面:
梁跨中截面:
(5)验算檩条集中荷载下的局部受压承载力
檩条传给横梁上翼缘的集中荷载:
F=(1.2×0.27×6 1.4×3.00)×3=18.43KN
Lz=a 5hy 2hR=70 5×12 0=130mm
验算腹板上边缘处的折算应力:
取梁端截面处的内力:M=193.30KN·m,N=39.89KN,V=77.60KN
=130.65 N/mm2<1.2f=258 N/mm2,满足要求。
3.刚架柱的验算
抗剪验算
柱截面的最大剪力为Vmax=32.21KN
考虑仅有支座加劲肋,
fv=125N/mm2
Vu=hwtwfv=426×8×125=426000N=426.0KN
Vmax=32.21KN
(2)弯、剪、压共同作用下的验算
取梁端截面进行验算
N=81.22KN,V=32.21KN,M=193.30KN·N
因V<0.5Vu,取V=0.5Vu,按规范GB70017式4.4.1-1验算,
(3)整体稳定验算
构件的最大内力:N=102.82KN,M=193.30KN·m
A.刚架柱平面内的整体稳定性验算。
刚架柱高H=6000mm,梁长L=18090mm.
柱的线刚度K1=Ic1/h=28181×104/6000=46968.3mm3
梁线刚度K2=Ib0/(2ψS)=28181×104/(2×9045)=15578.2mm3
K2/K1=0.332,查表得柱的计算长度系数μ=2.934。
刚架柱的计算长度lx=μh=17604mm。
λx=lx/ix=17604/185.3=95。0<[λ]=150,b类截面,查表得ψx=0.588
=181.45N/mm2
B.刚架柱平面外的整体稳定验算
考虑屋面压型钢板墙面与墙梁紧密连接,起到应力蒙皮作用,与柱连接的墙梁可作为柱平面外的支承点,但为安全起见,计算长度按两个墙梁距离或隅撑间距考虑,即ly=3000mm。
对于等截面构件γ=0,μs=μw=1
λy=μsl/iy0=3000/44.2=67.9,b类截面,查表得ψy=0.764
(4)按《钢结构设计规范》(GB50017-2003)校核刚架柱腹板容许高厚比
柱顶截面:
4.验算刚架在风荷载作用下的侧移μ
Ic=Ib=704525px4,ζt= Icl/hIb=18000/6000=3.0
刚架柱顶等效水平力按下式计算:
H=0.67W=0.67×13.56=9.09KN
其中W=(ω1 ω4)·h=(0.71 1.55)×6.0=13.56KN
(三)节点验算1.梁柱连接节点
(1) 螺栓强度验算
梁柱节点采用10.9级M22高强度摩擦型螺栓连接,构件接触面采用喷砂,摩擦面抗滑移系数μ=0.45,每个高强度螺栓的预拉力为190KN,连接处传递内力设计值:N=39.89KN,V=77.60KN,M=193.30KN·m。
每个螺栓的拉力:
(2)端板厚度验算
端板厚度取为t=21mm。
按二边支承类端板计算:
2.横梁跨中节点
横梁跨中节点采用10.9级M20高强度摩擦型螺栓连接,构件接触面采用喷砂,摩擦面抗滑移系数μ=0.45,每个高强度螺栓的预拉力为155KN,连接处传递内力设计值:N=31.81KN,V=3.21KN,M=143.18KN·m。
每个螺栓的拉力:
(2)端板厚度验算
端板厚度取为t=18mm。
按二边支承类端板计算:
3. 柱脚设计
刚架柱与基础铰接,采用平板式铰接柱脚。
(1)柱脚内力设计值
Nmax=102.82KN,相应的V=32.21KN;
Nmin=19.05KN,相应的V=4.30KN。
(2)由于柱底剪力较小,
Vmax=32.21KN<0.4Nmax=41.13KN,故一般跨间不需剪力键;但经计算在设置柱间支撑的开间必须设置剪力键。另Nmin>0,考虑柱间支撑竖向上拔力后,锚栓仍不承受拉力,故仅考虑柱在安装过程中的稳定,按构造要求设置锚栓即可,采用4M24。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.44 万条内容 · 1119 人订阅
阅读下一篇
钢筋除锈剂使用时要注意哪些事项?钢筋除锈剂喷涂和刷涂的时候不能兑水使用(否则会出现白灰) 喷涂或刷涂钢筋后24小时未干透前不能溅水 喷涂钢筋之前,最好能高压水冲洗一下将表层的脏东西,等水干后再进行喷涂 夏天施工要尽量避开中午高温时段、冬季施工要在中午温度高的时段; 严重生锈的钢筋喷涂钢筋除锈剂时需要喷涂足够的量,喷的少会起白灰,一旦起白灰需再刷一遍钢筋除锈剂; 重度锈蚀的钢筋在刷涂除锈剂时,需先把钢筋摆开,两面刷涂钢筋除锈剂,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句螺栓50mm的水平距离太小,不利施工,加劲板为锐角,钢结构“大忌”
回复 举报
楼主带领我们做例题,很好很强大。
回复 举报